三相四线制,零线有电流流过,可以在电箱内接地吗?

我的设备是三相四线供电,在电箱内还用到了220V电源。所以我就把N线当作工作零线了。我想问一下,N当成工作零线的情况下,还可以再在电箱内接地吗?如果接地,是不是可以理解成有电流流过设备外壳了?如果不接,那么我的设备如果发生漏电,设备外壳岂不是带电了?

第1个回答  2019-07-12
零线本身就是接地的,不管是电源进线前,还是进线后,都要重复接地。
零线有电流流过,不代表零线上就有电压
零线和地线连接后,设备外壳再接地,因为大地就是一个零电位,零线虽然有电流过(与火线构成了回路),但到了地线的连结节点时,其电压为0V,与大地的零电位保持,设备外壳也没有电流流过。
不接的话,设备漏电,外壳带电。