22问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房安全出口的设置标准
当
厂房
仅设一个
安全出口
时,需满足( )。
答:
当厂房仅设一个安全出口时,
需满足:①甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人
;②乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人;③丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人;④丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2...
下列
厂房
中可以
设置
一个
安全出口
是( )。
答:
3)
丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间作业人数不超过20人
。4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间作业人数不超过30人。5)地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间作业人数不超过15人。A选项为甲类厂房,
B选项为丙类厂房
,C选项为...
以下
厂房
中,符合
设置
一个
安全出口
条件是( )。
答:
3 丙类厂房,
每层建筑面积不大于 250m2,且同一时间作业人数不超过 20 人
; C 正确。 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于 400m2,且同一时间作业人数不超过 30 人; D 错误。
下列关于建筑内可
设置
1个
安全出口
或1部疏散楼梯说法,正确是()。_百度...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)3.7.2—3,丙类厂房,
每层建筑面积不大于250m2,且同一时间作业人数不超过20人可设置1个安全出口
,A选项错误;根据5.5.8—1,除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人单层公共建筑或多层公共建筑首层可设置1个安全出口或1部...
以下哪些情况,
厂房
、仓库可
设置
一个
安全出口
( )
答:
(3)丙类厂房,
每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人
;(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2,且同一时间内的生产人数不超过30人;(5)
地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室
,其建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人:(6)一座仓库的占地面积不大于300m2或防火...
丙类厂房
15000平米厂房有没有内部消防通道
答:
有。根据查询华律网官网得知,对于15000平米的
丙类厂房
,要
设置
不少于两个的
安全出口
,且安全出口之间的距离不小于5米。
消防验收要求几个
安全出口
答:
设置
1
安全
口:1 甲类厂房每层建筑面积于等于100m2且同间产数超5;2 乙类厂房每层建筑面积于等于150m2且同间产数超10;3
丙类厂房
每层建筑面积于等于250m2且同间产数超20;4 丁、戊类厂房每层建筑面积于等于400m2且同间产数超30;5 、半厂房或厂房室、半室其建筑面积于等于50m2经停留数超15 根...
丙类厂房
员工休息室需要安装
安全出口
指示牌吗
答:
根据中公教育网资料,在
丙类厂房
内
设置
的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的
安全出口
,出口处安装对应指示牌,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。安全出口指示牌应当满足明显、易识别、显眼、不易受到遮挡、较亮...
安全出口
安装空间距离
规范
答:
建筑设计防火
规范
GB 50016--2006 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、
丙类厂房
应沿疏散走道和在
安全出口
、人员密集场所的疏散门 的正上方
设置
灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在...
如何
设置厂房
地上部分
安全出口
数量?
答:
(1)甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人。(2)乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人。(3)
丙类厂房
,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人。(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类厂房安全出口宽度
丙类厂房安全出口设置距离要求
丙类厂房安全出口距离
安全出口应急通道要求
安全出口国家标准规范
消火栓箱规范GB14561
厂房设置安全出口的要求
丙类企业安全出口设置要求
厂房外门设置要求