22问答网
所有问题
安全出口安装空间距离规范
打个比如,一个50平方米的会议室要装安全出口指示吗?有没什么强制规范?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-23
建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.3.4
公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在
安全出口、人员密集场所的疏散门
的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1
安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m
以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB
13495 的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ISSISX6f0X0CSThhCf.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-15
《建筑设计防火规范》规定了应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,按照消防检查验收部门的指导,对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置。
相似回答
安全出口
指示牌
安装规范
答:
安全出口指示牌的安装规范如下:1. 安装位置:
安全出口指示牌应该明显、清晰地标示在离地面1.8米至2.5米的高度处
,以便于人们在火灾或紧急情况下能够快速找到安全出口。2. 安装数量:根据建筑物的规模和布局,安全出口指示牌的数量应该足够覆盖整个建筑物的各个区域。在长廊、走廊、楼梯、通道等位置都应...
安全出口安装空间距离规范
有哪些?
答:
应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的安装距离不应大于20米
消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯密度 应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况 按照消防检查验收部门的指导,对应急灯具的安装使用密度进行合理的设置。
安全出口处不得设置门槛
、台阶、疏散门应向疏散方向开启,不得...
大家正在搜
安全出口标识安装规范
安全出口设置规范最新规范
安全出口安装规范图片
2个安全出口之间距离
安全出口之间的距离是多少
安全出口距离的要求
安全出口最远距离
仓库安全出口距离
最不利点到安全出口的距离
相关问题
安全出口指示灯安装高度哪个规范里面有
安全出口指示牌安装距离是多少?
消防应急灯和出口指示灯安装距离的标准是什么?
消防安全出口疏散指示标志牌的安装距离及高度是多少
防火规范中楼上两个安全出口距离是多少
建筑设计防火规范中说的疏散门至安全出口的直线距离 怎么理解
安全出口安装空间距离规范有哪些?
安全疏散指示标志装多高以及距离相离多远?