两相短路电流的标幺值怎么算
何为
两相短路电流的
周期分量值?
答:
电抗的倒数即为短路电流
标幺值
,再乘基准电流(利用基准容量和基准电压求出基准电流)求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为
两相短路电流
周期分量值。
相间
短路电流怎么计算
,对地
短路电流怎样计算
?
答:
工程上一般采用
标幺值
法,标幺值法:先选定基准值 基准容量和基准电压;基准容量Sd工程上取100MVA,基准电压Ud取各设备所处的
短路
电压uc(Ud=Uc)。然后根据基准容量和基准电压
计算
出基准
电流
Id,基准电抗Xd:Id=Sd/(√3Uc) Xd=Uc2/Sd 根据以上四个基准值分别计算出电力系统中各元件的电抗标幺值 ...
电力系统中最大和最小运行方式下电抗
如何计算
答:
5. 利用无限大电网短路计算原则,根据短路回路的总阻抗,计算出短路电流的标幺值
。这个值是电抗的倒数,并且通过基准容量和基准电压计算得出基准电流。6. 最后,将短路电流的标幺值乘以基准电流,得到三相短路电流的周期分量值。若要得到两相短路电流的周期分量值,需要将该值乘以2根号3。
短路电流
口诀算法
答:
短路容量的计算则需要加上所有元件电抗的标幺值之和,并从100中减去
。例如,短路点前电抗标幺值之和为2时,短路容量Sd = 100 / 2 = 50MVA。同样,短路电流根据电压等级与总电抗的关系计算,如6KV电压下的短路电流Id = 电抗值 / 9.2。冲击电流在变压器二次侧短路时有不同的计算规则,如1000KVA以...
短路电流的
一般
计算
方法有哪几种啊?
答:
在电气设计中,为了选择开关的开断容量,以及对所选元件进行动热稳定的校验等。都必须计算短路电流,因此,在电气设计中,
短路电流的计算
就必不可少。知识拓展:短路电流是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并...
求
标幺值
答:
标幺值
是个相对值,没有单位。高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,采用标幺值进行计算,为了计算方便选取如下基准值:基准容量:Sj = 100MVA 基准电压:Vg(KV) 10.5 115 230 五、
短路电流计算的
步骤 1)计算各元件电抗标幺值,并折算为同一基准容量下;2)给系统制订等值网络图;3)...
短路电流值怎么算
答:
最大
短路电流
最小短路电流 线路 变压器等,可以用下面的公式计算,例如:短路电流和短路容量计算表 短路点位置:联盟科技35KV站主变二次侧 序号项目名称数值项目名称计算公式数值 1电源点到短路点架空线路长度(Km)6架空线路阻抗
标幺值计算
XL*1=XL/Km*L*(SB/Uav12)0.175310446 2电源点到短路点电缆...
短路电流的
最小运行方式?
答:
以及电源到短路点的电抗标幺值。6. 求得短路回路总阻抗的标幺值后,可以按照无限大电网
短路计算
原则计算短路电流。7. 电抗的倒数给出
短路电流的标幺值
,通过乘以基准电流(通过基准容量和基准电压计算得出)得到三相短路电流。8. 最后,将三相短路电流乘以2分之根号3,得到
两相短路电流的
周期分量值。
短路电流计算
方法
答:
2、
标幺值
法:标幺值法是一种常用的
短路电流计算
方法。它将系统中的各个参数(如电压、电流、电阻、电抗等)转换为标幺值,然后进行计算。标幺值法的优点是可以简化计算过程,并使不同规模系统
的计算
具有可比性。3、等效电路法:通过构建等效电路来模拟电力系统的短路情况。等效电路包括电源、电抗、电阻等...
短路电流计算
,Sj取100MVA和1000MVA,
计算短路电流
相差10倍,同一个系统...
答:
你根本没有把标幺植
计算
搞清楚,我给你举例子说明下:设系统总阻抗Xs 基准容量Sj 基准电压Uj 系统无限大 阻抗表标幺值X=Xs*Sj/Uj^2 那么
短路电流的标幺值
Ib=Uj^2/Xs*Sj 那么实际值I=Ib*Ij =(Uj^2/Xs*Sj )*(Sj/根号3*Uj)=Uj/Xs*根号3 所以结果与Sj 没有关系的。标幺植是...