短路电流值怎么算

如题所述

第1个回答  2011-09-05
短路电流的计算涉及
最大短路电流
最小短路电流
线路
变压器等,可以用下面的公式计算,例如:
短路电流和短路容量计算表
短路点位置: 联盟科技35KV站主变二次侧

序号 项目名称 数值 项目名称 计算公式 数值
1 电源点到短路点架空线路长度(Km) 6 架空线路阻抗标幺值计算 XL*1=XL/Km*L*(SB/Uav12) 0.175310446
2 电源点到短路点电缆长度长度(Km) 3 电缆线路阻抗标幺值计算 XL*2=XL/Km*L*(SB/Uav12) 0.017531045
3 线路部分平均电压Uav1(KV) 37 短路电流有效值标幺值计算 I*=1/ X∑* 0.884688396
4 变压器额定容量(MVA) 8 基准电流计算 IB=SB/(√3Uav2) 5.498573992
5 变压器阻抗电压(%) 7.5 短路电流有名值计算 I=I**IB 4.864524606
6 短路点平均电压Uav2(KV) 10.5

短路电流与短路容量计算表
短路点位置: 联盟科技35KV站主变二次侧

序号 项目名称 数值
1 电源点到短路点架空线路长度(Km) 6
2 电源点到短路点电缆长度长度(Km) 3
3 线路平均电压Uav1(KV) 37
4 变压器额定容量(MVA) 8
5 变压器阻抗电压(%) 7.5
6 短路点平均电压Uav2(KV) 10.5
7 短路点短路电流(KA) 4.865
8 短路点短路容量(MVA) 88.469本回答被网友采纳