22问答网
所有问题
当前搜索:
互锁电路中熔断器的作用
按钮
互锁
电动机正反转工作原理
答:
若要停止,按下SB3,整个控制电路失电,主触头分断,电动机M失电停转。在正反转控制
线路中
,除了用
熔断器
作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。如果电动机在运行过程中,由于过载或其他原因,使负载电流超过额定值时,经过一定时间,串接在主
电路中的
热继电器双金属片受热弯曲,使串接在控制...
点动按钮,接触器双重连锁正反转控制
线路电路图
和工作原理是什么_百度知 ...
答:
按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的。这里SB2常闭触点
作用
是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮
互锁
。KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁。所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路。因为正反转
电路中
绝不允许两个接触器同时吸合,否则...
电动机正反转运行控制
电路
结构及其工作原理
答:
缺点: KM1和KM2线圈不能同时通电,因此不能同时按下SF1和SF2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮SF2,或在电动机反转时按下正转起动按钮SF1。如果操作错误,将引起主回路电源短路。2)带电气
互锁的
正反转控制电路 将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈
回路中
,从而保证在KM1线圈通电时KM2...
三相异步电动机正反转的
电路
如果两相接反会不会导致
熔断器
烧毁
答:
两相接反肯定会导致
熔断器
烧毁,正反转
电路
物KM1和KM2其中就有两相是故意反接的,但这两个接触器决不允许同时动作,它用按钮与接触器的辅助触点作
互锁
,当一只接触器动作时,另一只接触器不能动作。
接触器自锁怎么接线???
答:
接触器辅助常开触点与启动按钮并联,其并联后的组合体串联在停止按钮与接触器线圈之间。
什么是电气控制原理图
答:
第三步:了解主
电路中
所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、
熔断器
、热继电器及过电流继电器等元件
的用途
及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分...
机床电气控制
线路中
常用的保护措施有哪些
答:
一、主电路短路保护 此种保护主要是防止主电路用电部件,在发生内部短路(如电机定子绕组相间、对地),产生很大的短路电流。造成线路导线过热、熔化,有可能产生火灾、爆炸、人身触电伤亡事故。常用的保护电气元器件有
熔断器
、断路器。二、主电路缺相、过载保护 由于主
电路中
将电能转化为其他能的执行部件...
电气设计有哪些要求(设计规范,选型整定等)
答:
升与下降的
互锁
,夹紧与放松的互锁均由中间继电器KAI和KAZ的常闭触头来实现;升降电动机短路保护由
熔断器
FUI来实现;夹紧电动机短路保护由熔断器FUZ实现;控制
电路的
短路保护由熔断器F[J3来实现.综合以上保护,就使横梁升降电气控制电路比较完善了,从而得到图10-11所示完整的横梁升降机构控制电路.第五节 常用控制电器的选择...
电机正反转
电路图
详解
答:
同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制
电路
,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。联锁(或
互锁
):在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作
的作用
叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。三相异步电动机接触...
那个机床电气高手给解答一下
答:
为什么?热继保护电机的过负载过电流,
熔断器
保护电机或线路的短路现象 写出下列电器
的作用
、图形符号和文字符号:( 1 )熔断器 FU ( 2 )组合开关ZK( 3 )按钮开关SB( 4 )自动空气开关QF( 5 )交流接触器KM( 6 )热继电器 FR 至于图形符号你从上面的
电路图中
找到相应的编号即可对应,