22问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器匹配对照表
110KW的电机要用多大的
交流接触器
?
答:
但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。263*1.5*0.9=356 A你最好不要用
交流接触器
而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-...
三相开水器的
交流接触器
怎样接线 包括接线图和具体分析
答:
下图是一只电磁式
交流接触器
。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14...
...电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断路器,
交流接触器
...
答:
电流表一定要和电流互感器匹配,
95KW的额定电流在180A左右,电流表、电流互感器可以选200/5—220/5的,控制断路器用250A的
。交流接触器用300A以上的。80KW的额定电流在150A左右,电流表、电流互感器可以选180/5—200/5的,,控制断路器用200A的。交流接触器用250以上的。
cj20-10
交流接触器
能够控制7.5KW电动机吗
答:
因为接触器主要是控制通断电流的,所以应该
对照
CJ20-10的工作电流来选择。CJ20-10的技术参数见下表:CJ20-10的额定电流是10A,显然不能胜任。CJ20-16无论是间歇周期工作制,还是非间歇工作制都是16A,且3极的额定控制功率是7.5KW。所以可以候选。结论:应该选择CJ20-16/06以上的
交流接触器
。
...电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断路器,
交流接触器
...
答:
30kW, 额定电流约60A(大概是2Pe=2*30),那么电流互感器选150/5(LMZ1-0.5 150/5)电流表量程为150的即可(42L1 150/5),(电动机的启动电流很大互感器和电流表不宜选太小的)断路器选100A的(DZ20-100/3300),
交流接触器
选100A的(CJ20-100)。热继电器选JR20-100的。
交流接触器
的接线
答:
主触点(主回路),4组辅助触头(11、12)(23、24)(33、34)(41、42)具体是常开还是常闭的,你得用万用表电阻档测一下,
交流接触器
cJx2―2510/380v.怎么接线法??.如果有图更好,深表谢谢,,
答:
参考附图
交流接触器
CJT1-40,40A,380V 怎么连接
答:
首先电源三相分别接
接触器
的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。主电路:从空开下出线三根接接触器上的L1,L2.L3出线接T1,T2.T3再到电机。控制电路,看的接触器线圈的电压是多少,选择控制电压。1L,3L,5L对应2T,4T,6T,是接主触点对应的...
公牛
交流接触器
型号怎么区分?
答:
如果是看外观的话,我们可以直接看极数、辅助触头类型(NC常闭、NO常开)和型号,其中型号的命名规则是系列名+额定电流+辅助触头数量及组合形式(01:1常闭/10:1常开/11:1常开+1常闭/22:2常开+2常闭)+额定操作电压,比如LC2-6001-220就是LC2系列的60A电流220V操作电压的常闭
交流接触器
。
...电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断路器,
交流接触器
...
答:
额定功率是75KW电压380V的电动机,In=75×2=150,电流表的量程(X)可根据2X/3=150得(X=225),取近似值可选200/5的电流表。电流互感器配用200/5,主电源断路器可选(1.1-1.5)In=165-225A的空气开关,
交流接触器
的整定电流=电动机额定电流,故选CJ10-150,CJT1-150等等 ...