22问答网
所有问题
当前搜索:
接触器与热继电器匹配表
求详细的
接触器与热继电器配对
型号
答:
CJX1对应JRS2(3UA);CJX2对应JRS1(LR1)或JRS11(LR2);CJX8对应T;CJ20对应JR20;CJT1对应JR36,CJ19对应JR36
cj1210交流
接触器
配
热继电器
答:
左图的FR是
热继电器
的热敏元件,串在电路中,右边的FR是热继电器的常闭触点,当热敏元件过热时,它就断开 左图的KM是交流
接触器
的主触点,右图下KM是接触器线圈,右图上KM是交流接触器的辅助触点起自锁作用。只要线圈得电,所有触点状态均变化且保持到断电为止。个人总感觉热继电器也不可靠,不如用电动...
我要给一个电机配断路器,交流
接触器
,
热继电器
怎么配,有什么标准可以依 ...
答:
电机额定电流:T (A),适配断路器额定电流:1.2~2 x T(A)交流
接触
:1.5xT (A)
热继电器
:1.1~1.3xT (A)导线的载流量是会随着平方数的增加而递减的:(线越粗,和细的相比,载流量下降,这里指的是按比例说的)BVR或BV铜线(不超过此数值即可)单股铜芯如下:1.0mm : 11 A 1.5mm...
CJX2
接触器与
什么型号
热继电器
配合最好
答:
CJ2系列交流
接触器
相当于LC1—D系列,与其配套的
热继电器
为LR1—D系列,可插接安装。如LR1—D09301、09302等,可插接CJ2(LC1—D)09~25。CJX2(LC1) 系列交流接触器(以下简称接触器),上德接触器在法国TE公司LC1-D系列上改进而成,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中...
380伏15千瓦电机直接启动要用多大
接触器和热继电器
啊 配多大的...
答:
如果直接启动,最好使用63安以上的接触器。
热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格
。
3kw的电机要配多大的交流
接触器和热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器
整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流
接触器
:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
施耐德
接触器
型号介绍怎么
跟热继电器匹配
?我要他们的型号电流数、详细介...
答:
简单的说D系列的吧,38A以下的
接触器
,可以最大配,LRD-35C的
热继电器
,要不然后端插不进去,后面40-65的是一种,80-95的是一种,115-170的是一种,205-300的是一种,400以上的是一种,可以参阅一下资料,有图片解释的,型号很多的哈,我就难得说了,慢慢翻阅资料吧 ...
接触器和热继电器
怎么搭配
答:
接触器
的额定电流一般选1.5~2倍的电机工作电流;而
热继电器
的整定电流一般选1~1.05倍的电机工作电流。如:22KW Y180L-4电机,额定电流经计算是39A,应该选63~75A的接触器,选整定电流39~43A的热继电器。
交流
接触器
CJX1-32/22 36V配多大的
热继电器
答:
可以配正泰电器NR2-36/Z
热继电器
配套插入使用,热继电器可调电流根据负载实际电流选择,NR2-36/Z产品电流规格有23~32A、28~36A两个规格可以选。
...工作电流范围2-6A应该配哪个型号的
热继电器
有资料上些配LR2K**...
答:
施耐德进口K系列的
接触器和热继
。能直接插装的热继没有2~6A范围的,1.8~2.6A的型号为LR2K0308,2.6~3.7A的型号为LR2K0310,3.7~5.5A的型号为LR2K0312,5.5~8A的型号为LR2K0314。可以在施耐德网站搜索SCDOC734找到选型样本。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接触器配热继电器安数匹配
交流接触器匹配对照表
热继电器的选型对照表
09的接触器配多大热继电器
nxc接触器配什么型号热继电器
热继电器与接触器匹配方法
热继电器和接触器选型
电动机与热继电器匹配表
电机空开热继接触器选型表