在电气系统中功率37KW
接触器
,空气开关,
热继电器
配多大。要闲置说明...
答:
37KW的负荷,当功率因数0.85时,电流约为66A,选择100A空气开关,
热继电器
选用60~80A可调范围。
请问当用空气开关,交流
接触器
、
热继电器
控制电动机时,空气开关、交流接 ...
答:
我们现在一般通用的是正泰和施耐德的!正泰的配置:电机功率
接触器
型号
热继电器
型号空开型号 0.37KWCJX2-0910NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P...
5.5 kw电机用多大的
热继电器
?
答:
在选择5.5kW电机的
接触器和热继电器
时,需要注意以下几点:1、电流
匹配
:接触器和热继电器的额定电流应该大于等于电机的额定电流,以确保正常工作和过载保护。2、额定电压:接触器和热继电器的额定电压应该与供电电源的额定电压匹配。3、过载保护:接触器和热继电器应该具有适当的过载保护功能,以避免电机长...
11kw的电机用多少安培的
热继电器和接触器
答:
选择热继电器和接触器的安培数,是根据电动机的额定电流来选择的。热继电器和接触器的大小应略大于或等于电动机的额定电流。一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的
接触器和热继电器
。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热...
交流
接触器与
一定型号的
热继电器
是搭配使用的吗?
答:
热继电器
可以任意配,德力西的也行。时间继电器JP14A挺好用。
热继电器
是如何连接
接触器
的?
答:
1、
接触器
的主接点
与热继电器
的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。2、继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面。
各用多大的断路器和多大的
接触器和
多大的
热继电器
答:
接触器
、断路器是按额定电流的2--3倍选取的,50KW的电机额定电流是100A左右,因为50KW的电机都是降压起动,所以用160A的接触器就可以,断路器就用200A的。
热继电器
好象没有那么大,同时还要看你装在那个位置和那种起动方式。如果装在主电路上就是100A的电流,按额定电流的1.3-1.5倍整定就是130A...
CJ20-250AAC220V交流
接触器
配什么
热继电器
答:
我认为看电动机的功率 算出电流 在选一个所在电流范围的
热继电器
就可以了 如果不是就看交流
接触器
250A的交流 可以选择电流大于250A到小于250A之间的热继电器就可以了
交流
接触器
CJX2 5011配JRS5-60/F
热继电器
控制11千瓦空压机适合吗?如何...
答:
您好您按这个配
热继电器
在电机额定电流的1.05倍 交流
接触器
按额定电流的1.2左右配
交流
接触器和热继电器
怎么接线
答:
有检测滑块/开关位置指示器模拟
热继电器
的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联
接触器
开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。