11kw的电机用多少安培的热继电器和接触器

如题所述

选择热继电器和接触器的安培数,是根据电动机的额定电流来选择的。热继电器和接触器的大小应略大于或等于电动机的额定电流。
一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。
通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-24
1、如果你用的是40a的交流接触器和50a的热过载保护器来配置,配11KW电机使用是没问题的;
2、11KW的电机额定电流22,主要是发热元件要在这个范围,调整至22-24即可。
按额定电流的1.5倍左右选取,11KW的额定电流是22A左右。保护电流是33A,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你的电机的启动频率,如果是频繁启动的话,你的接触器和热保护器就不合适了,就要换大的。
3、11KW交流异步电动机的额定电流大约是22A左右,过载继电器的整定电流一般取额定电机电流的1.1~1.3倍,计算即可。