22问答网
所有问题
当前搜索:
接触器与热继电器匹配表
CJX2
接触器与
什么型号
热继电器
配合最好
答:
CJ2系列交流
接触器
相当于LC1—D系列,与其配套的
热继电器
为LR1—D系列,可插接安装。如LR1—D09301、09302等,可插接CJ2(LC1—D)09~25。CJX2(LC1) 系列交流接触器(以下简称接触器),上德接触器在法国TE公司LC1-D系列上改进而成,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中...
CJX2
接触器与
什么型号
热继电器
配合最好
答:
CJ2系列交流
接触器
相当于LC1—D系列,与其配套的
热继电器
为LR1—D系列,可插接安装。如LR1—D09301、09302等,可插接CJ2(LC1—D)09~25。(引自《工厂常用电气设备手册》下,P.320、1010)
施耐德
接触器
lc1-d32bdc配什么
热继电器
答:
施耐德
接触器
lc1-d32bdc,额定电流为32A,在380V电压下最大控制电动机功率为15KW。应该配LRD32C热过载
继电器
23-32A 具体配多大的,要看你电动机是多大的。
我用10千瓦的220V电压,应用多大的交流
接触器和热继电器
。
答:
10千瓦额定电流约20A,可以选择25A的交流
接触器和
25A的
热继电器
。1.热继电器的选用热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。(1)长期稳定工作的电动机可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值...
交流
接触器和热继电器
的接法
答:
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流
接触器
都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。交流接触器可以远程控制线圈通电或断电,达到自动控制目的。
热继电器
是保护接触器所带设备的过载保护,多数用于交流电动机。如果因为缺相而过载导致热继电器...
交流
接触器和热继电器
怎么接线
答:
将交流
接触器
的输出端分别按ABC接入
热继电器
的输入端,将热继电器的二次动断触点串入交流接触器控制回路的电源公共端。热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把...
交流
接触器和热继电器
的选型
答:
⑨对于照明装置适用
接触器
,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。四、
热继电器
:热继电器的工作原理是由流入热元件...
怎样选
接触器与热继电器
相比配电流怎样算?(电机5.5Kw)
答:
热继电器
整定电流是电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作电流和额定电流的比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。5.5KW的热继电器整定电流取11A,这样可以保护功效。在选用
接触器
时,一般是根据额定...
cjx2一1201
接触器
配什么型号
热继电器
答:
如果是正泰系列的
热继电器
,就买NR2-25。具体整定电路范围选择看你的负载额定电流。
30KW的三相电机要用多大
接触器和热继电器
,谢谢!
答:
30KW 三相 380V 电动机 额定电流 60A 用CJx2-9511
接触器
配这个
热继电器
<涓婁竴椤