CJX2接触器与什么型号热继电器配合最好

如题所述

CJ2系列交流接触器相当于LC1—D系列,与其配套的热继电器为LR1—D系列,可插接安装。如LR1—D09301、09302等,可插接CJ2(LC1—D)09~25。

CJX2(LC1) 系列交流接触器(以下简称接触器),上德接触器在法国TE公司LC1-D系列上改进而成,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-04
CJ2系列交流接触器相当于LC1—D系列,与其配套的热继电器为LR1—D系列,可插接安装。
如LR1—D09301、09302等,可插接CJ2(LC1—D)09~25。
(引自《工厂常用电气设备手册》下,P.320、1010)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-07-05
CJX2只要不是直插,跟什么热继电器配合都好。
直插有它的好处,也有它的坏处。
使用过程中还是推荐二楼说的用JR36,外接比较可靠;
第3个回答  2010-07-04
JR36型热过载继电器,我这用的都是这种型号的。
第4个回答  2010-07-04
CJX2是跟JRS11(LR2)系列热继电器配套的!