22问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器与接触器配合使用
热继电器
是如何连接
接触器
的?
答:
1、接触器的主接点与热继电器的主接点相连,
热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用
。2、继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面。
热续
电器
怎么
和接触器
一起
使用
啊?工作原理是什么啊 ?
答:
热继电器可以直接接到交流接触器的下方
,然后把负载的一次线接到热继电器的出线端,二次控制线把启动电源线串联到热继电器的常闭端,常开端可以空着,也可以接一个故障指示灯。其工作原理是利用双金属片的热弯曲效应控制二次回路电源的通断,当电路工作不正常的时候,通过热继电器双金属片的电流增大,这时...
热继电器
为什么要与交流
接触器
在一起
配合使用
答:
其实热继电器不是说一定要与交流接触器配合使用,
只是交流接触器是用来控制电动机的通断的,而热继电器是用来保护电动机使之不过载的
,都和电动机有关,所以他们就一起配合使用了。原理如下当按下按钮SB2时,交流接触器线圈KM得电了,它的主触点闭合了,所以电动机就开始运行了,同时辅助触点闭合起自锁...
交流
接触器和热继电器
怎么接线
答:
将交流
接触器
的输出端分别按ABC接入
热继电器
的输入端,将热继电器的二次动断触点串入交流接触器控制回路的电源公共端。热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所
使用
的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把...
接触器和热继电器
之间的触点怎么接线?
答:
控制电路的接线:空气开关的一根出线端L3与断路器的进线端相连,断路器的出线端与停止按钮(常闭触点)进线端相连;停止按钮的出线端与启动按钮(常开触点)的进线端相连,启动按钮的出线端
与接触器
的线圈A1端相连;接触器的线圈A2端与
热继电器
的常闭触点的进线端相连,热继电器的常闭触点的出线端与空气...
三相交流
接触器
+
热继电器
+运行指示灯+启动按钮+停止按钮的自锁接线图...
答:
说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,辅助触点闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在
接触器
主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电释放,从而...
热继电器
都是
和接触器
一起配用吗?能不能单独
使用
?
答:
热继电器
基本上都是
与接触器
配用的,因为热继电器本身的主回路不会断开,保护动作后通过常闭点断开接触器的电源使接触器弹开,单独
使用
是起不到保护作用的
交流
接触器和热继电器
的接法
答:
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流
接触器
都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。交流接触器可以远程控制线圈通电或断电,达到自动控制目的。
热继电器
是保护接触器所带设备的过载保护,多数用于交流电动机。如果因为缺相而过载导致热继电器...
接触器和热继电器
怎么搭配
答:
接触器
的额定电流一般选1.5~2倍的电机工作电流;而
热继电器
的整定电流一般选1~1.05倍的电机工作电流。如:22KW Y180L-4电机,额定电流经计算是39A,应该选63~75A的接触器,选整定电流39~43A的热继电器。
如何
用接触器和热继电器
控制220V水泵 ?”
答:
按照以下这个电路图进行相应的接线即可控制220V的水泵工作。电路
热继电器
控制原理分析:根据图中热继电器接法,热继电器的主接头串联在电动机控制的主回路中,当电动机(也就是水泵)出现过载电流变大时,热继电器的触电发热元件就会变形,从而让电路切断,保证控制电路和水泵不受损坏。