我要给一个电机配断路器,交流接触器,热继电器 怎么配,有什么标准可以依照吗?

最好有标准可以查,依照的!
有什么标准可以依照吗?哪位高手告诉我几个选型依照的标准。这样选起来比较有依据啊?
还有导线选用多大的?怎么选?
由于电机比较多,不能全部列举出,最好告诉我有什么地方可以查到有关这方面的标准。我好查查。

没有那么多的标准吧,我根据实际工作中的经验告诉你一些吧:
电机额定电流:T (A),
适配断路器额定电流:1.2~2 x T(A)
交流接触:1.5xT (A)
热继电器:1.1~1.3xT (A)
导线的载流量是会随着平方数的增加而递减的:(线越粗,和细的相比,载流量下降,这里指的是按比例说的)
BVR或BV铜线(不超过此数值即可)
单股铜芯如下:
1.0mm : 11 A
1.5mm :15 A
2.0mm : 18 A
2.5mm :22A
4.0mm :29A
6.0mm :38A
10mm :52A
16mm :65A
25mm :80A
35mm :90A
50mm :100A
以上仅为参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-11
根据电机的功率来计算!如电机15KW,额度电流在28A.这样就选交流接触器40A,热继电器60A,线选铜芯线6MM2,开关<空气开关或断路器>63A本回答被网友采纳
第2个回答  2009-05-11
选择空开 接触器 和热继电器 都要依照电机的额定电流的大小选择。

尽量选择比电机额定电流大一些的空开和接触器

空开选择额定电流1.5-2倍。接触器就是1.5倍左右

至于热继电器的选择 整定电流的调节范围里要包括电机额定电流乘以1.2
第3个回答  2009-05-11
须根据电机的大小选用。你的电机是多大的?