22问答网
所有问题
当前搜索:
09的接触器配多大热继电器
...工作电流范围2-6A应该配哪个型号的
热继电器
有资料上些配LR2K**...
答:
施耐德进口K系列
的接触器
和
热继
。能直接插装的热继没有2~6A范围的,1.8~2.6A的型号为LR2K0308,2.6~3.7A的型号为LR2K0310,3.7~5.5A的型号为LR2K0312,5.5~8A的型号为LR2K0314。可以在施耐德网站搜索SCDOC734找到选型样本。
...电工安装电机如何选择,导线,开关,
接触器
,
热继电器
,
答:
如3KW,电流约为6A,断路器可选择12或15A 的。导线用1.5就可以了,
接触器用
0901或0911的都行,位于接触器左上端的那排数字减去后两位数就是他的额定电流。
09
就表示额定电流为9A。
热继电器
可以用4--8A的那种。主要看热继电器上的电流可调范围,让电机的额定电流位于其中间既可。这些算法只能用于一般...
根据电机的大小,怎么样正确选择交流
接触器
和
热继电器
的大小?
答:
经验算法 电动机每千瓦2A电流,然后根据工作电流选交流
接触器
和热过载
继电器
,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
接触器
和
热继电器
怎么
搭配
答:
接触器的额定电流一般选1.5~2倍的电机工作电流;而
热继电器
的整定电流一般选1~1.05倍的电机工作电流。如:22KW Y180L-4电机,额定电流经计算是39A,应该选63~75A
的接触器
,选整定电流39~43A的热继电器。
三相370瓦电机
配多大热继电器
答:
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=370/380/1.732/0.85≈0.66A;一般热继电器的保护整定值为电机额定电流的1~1.05倍,0.66×1.05=0.69A;选择0.63~1A整定范围
的热继电器
,即:NR2-11.5 整定范围:0.63~1A;配
接触器
为NC6-
09
9A....
正泰CJX2交流
接触器配
什么型号插入
热继电器
答:
CJX2只是经济型的一个大的型号,不是具体型号,你要有具体型号比如说CJX2-0910这个
09
指的是能过9A的电流,10里1是指1个常开触点,0是0个常闭触点。只要是匹配的NR-25系列的9A以下的都能安装的上。太大了即使安装上你
接触器
带不动,都是有对应关系的,后面CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-...
装以下设备要多大总空开,多大得分开关,
多大的接触器
和
热继电器
。需要装...
答:
总开关100A,分开关用D型的,5.5用32A空开25A
接触器
,
热继用
13A,2.2
用用
16A空开,9A接触器,5A热继,0.75用10A空开,9A接触器,2A热继,6K
的用
40A空开,32A接触器,14A热继
根据电机的大小,怎么样正确选择交流
接触器
和
热继电器
的大小?
答:
一般情况下,中小型电动机使用的交流
接触器
选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10KW电动机,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。
热继电器
(FR)...
施耐德
接触器
型号 LC1--D09和
热继电器
LR-D09什么意思 谢
答:
LC 指
接触器
1 代表TeSys系列单个接触器 D09是电流规格 9安培 LR 指
热继电器
D09 是和D09系列接触器相匹配的
接触器
10a配多少
的热继电器
答:
JR36—12A就可以了