22问答网
所有问题
当前搜索:
交流试验变压器
变压器交流
耐压
试验
标准
答:
交流
耐压
试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保...
交流试验变压器
的特点和适用范围是什么?
答:
在电力工程的舞台上,
交流试验变压器
以其卓越的性能和实用性崭露头角。这款产品,源于经典的YDJ型高压试验变压器,但经过精心改良,遵循了国家标准DL/T848.2-2004的严苛要求,诞生了这款轻盈而强大的新力作。它以小巧的身躯、轻盈的重量、紧凑的结构和便携的特性,彻底颠覆了传统变压器的局限,成为试验现...
试验变压器
详细介绍
答:
YD(JZ)系列油浸式
试验变压器
为单相变压器,用工频220V(10kVA以上为380V)电源接入XC/TC(为本公司生产的试验变压器专用设备,详细资料请见其具体使用说明书)系列操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50kVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V)电压输出至YD(JZ)试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器...
变压器交流
耐压
试验
标准?
答:
表6.0.7油浸式电力
变压器
直流泄漏
试验
电压标准绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组连同套管的
交流
耐压试验,应符合下列规定:一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下...
交流高压发生器和
交流试验变压器
的区别
答:
交直流高压发生器广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。
交流试验变压器
实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验交流试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的...
直流试验变压器和
交流试验变压器
都有什么原理?
答:
做直流耐压试验的变压器是直流试验变压器,做交流耐压试验的变压器是
交流试验变压器
。电力电缆做打耐压试验也可以用交流耐压直流试验变压器原理用若干个电容和二极管够成若干个“叠压电路”,以达到用交流电源产生直流高压电源的目的。交流试验变压器原理同一般的升压变压器原理一样,电磁原理。
交流
耐压
试验变压器
的原理
答:
此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
求教,电缆做
交流
耐压试验时
试验变压器
容量怎么计算,不要提串联谐振和...
答:
交流
耐压试验时,
试验变压器
的额定电流,应能满足流过被试品的电容电流和泄漏电流的要求,一般按试验时所加的电压和被试品的电容量来计算所需的试验电流。公式为:IC=ωCxUs 式中: IC—试验时被试品的电容电流(mA);ω—电源角频率(2πf);Cx—被试品的电容量(μF);Us—试验电压(kV)...
变压器交流
耐压
试验
标准?
答:
变压器交流
耐压
试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
电力
变压器
怎么做
交流
耐压
试验
呢?
答:
1)检查
试验
接线确保无误,被试
变压器
外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。2)对变压器进行
交流
耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压器油需静止5h以上,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
交流耐压试验与直流试验区别
12v高频变压器绕制图解
高压变压器型号大全
交流试验原理
交流耐压试验的原理
直流系统对地电压多少为正常
绕组变压器
小型变压器220v转12v
220v升压变压器