一、外施(工频)耐压试验
1试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)
2.试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。
3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3或技术协议的要求,将被试绕组对地施加工频试验电压规定的时间[一般为高压绕组5min,低压绕组5kV(GB1094.3标准)为60s,3kV(GB6450-1986标准)为5min],试品应不发生击穿并无放电声。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。
二、 感应耐压试验
1.试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。
2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。
3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公式t=120×50Hz/175Hz=34.3s),试品应不发生击穿并无放电声.
单只线圈感应试验:通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,达到试验的目的。