电力变压器怎么做交流耐压试验呢?

电力变压器是35kVA/12500kVA的

  1)检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。
2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压器油需静止5h以上,110kV及以下变压器油静止24h;220kV变压器油静止48h,500kV变压器油静止72h,以避免耐压时造成不应有的绝缘击穿。
3)油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。
4)在试验过程中,升压速度应均匀,当电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。
5)三相变压器的交流工频耐压试验,不必分相进行,但同侧绕组的三相引出线端必须短路后才能试验,否则可能损害变压器绕组的绝缘。
6)交流耐压时间为1min如果发生放电或击穿时,应立即降压并切断电源。
7)加压期间密切注视表计指示动态,观察、监听被试变压器,保护球隙的声音与现象,分析区别电晕或放电等有关迹象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-13

一、外施(工频)耐压试验 

1试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)

2.试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。

3.试验步骤   3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3或技术协议的要求,将被试绕组对地施加工频试验电压规定的时间[一般为高压绕组5min,低压绕组5kV(GB1094.3标准)为60s,3kV(GB6450-1986标准)为5min],试品应不发生击穿并无放电声。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。


二、  感应耐压试验

1.试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。

2.试验仪器: 250kVA  175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。

3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持          续35秒(计算公式t=120×50Hz/175Hz=34.3s),试品应不发生击穿并无放电声.          

单只线圈感应试验:通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,达到试验的目的。

第2个回答  2014-11-13
  这种规格的电力变压器应该才有BPXZ-HT-270kVA/108kV/54kV变频串联谐振试验装置来完成这个试验的。谢谢。本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-11-13
像这种规格的,可以采用BPXZ-HT-270kVA/108kV/54kV