22问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭通道内留有消防套管
人防
工程预留
套管
能不能省?
答:
不可以。
人防
工程的一切预埋必须要一次到位,人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙。仔细研究每一个战时功能房间(主要是
密闭通道
、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个
套管
。
人民防空
工...
消防
水池的管能穿
密闭通道
吗
答:
也没说清
消防
水池的什么管道,消防水池与
人防
工程的关系!原则是与人防工程无关的管道不宜穿越人防围护结构。排水管道坚决不让穿;给水管道可以的,需要采取措施,设防水套管和设置防护阀门。
...有一个问题不懂。请问
人防
地下室暖通
密闭通道
墙上的超气压排气活门...
答:
首先纠正一下,排气活门是用于排风口部的,它位于洗消间的侧墙上,但如果是扩大的防毒
通道
(即防毒通道和洗消间位于一个房间里),那排气活门直接安装在防毒通道的侧墙上。一般情况下型号为PS-D250型。预埋短管的管径与活门的通风口径一致,活门的通风口直径为d250。建议看下标准图集FK01~02,可达到...
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
现象:给排水、
消防
、喷淋等管道穿越
人防
临空墙、
密闭
墙、外墙时预埋
套管
不符合规范要求。分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是...
人防
内明配管施工方案?
答:
防爆地漏应采用不锈钢或铜材质地漏。(二)消防管道穿越
人防
围护结构,应在前期土建施工时预埋钢制
密闭
止水
套管
,宜在穿越围护结构的管线距墙200mm处安装1.0MPa以上(10KG)铜芯闸阀,闸阀靠墙近端面应全部焊接。(三)战时给水引入管竣工验收前必须接入市政给水管网。
人防
地下室不过防护门不过
密闭通道
的用什么
套管
答:
防密闭套管用于穿越人防区的位置。柔性防水套管与管道采用柔性连接,
人防密闭套管
采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相似,只是比刚性防水套管外多一翼环,还有一防冲击波的挡板,挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管设置在两个人防区之间,人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板...
人防
设计要点汇总?
答:
(5)
人防
门设置由外向内的顺序为:防护
密闭
门、密闭门,防护密闭门应向外开启,密闭门宜向外开启。 (6)洗消间设置位于防毒
通道
一侧,由脱衣、淋浴、检查、穿衣室组成。从室外至内部的顺序为防护密闭门、第一防毒通道、脱衣室、淋浴室、检查穿衣室、第二防毒通道、第二道密闭门。医疗救护工程:脱衣室、淋浴室、穿衣室...
人防
排风扇安装要装
防火
阀
套管
该出墙多少?
答:
1.4平时环保要求:1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机与风管之间均采用
防火
帆布或“三防布'软连接。2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。4)对贴近...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
冲洗水龙头一般宜设置在洗消室或防毒通道、
密闭通道内
。③预埋在混凝土中的管道与混凝土接触部分有油漆。因管道与混凝土接触部分油漆将影响混凝土与管道的粘结力。3.顶板①给排水、
消防
、喷淋等管道穿越
人防
楼板时留孔,管材未采用钢管。②当设备管道穿越楼板时,应按照墙板中的要求预埋防水
套管
。电气安装工程1.底板①无...
人防
墙允许开洞规范要求
答:
8、风、水、电等平时管线禁止穿
人防
口部(如
密闭通道
、防毒通道、滤毒室、扩散室等人防专用口部房间),如遇到该情况时,及时联系设计院避开处理;9、
消防
、喷淋、给水、电气、通风管等所有管线穿人防墙时,必须设置刚性防水
套管
,套管中间需焊接密闭肋;10、超过DN150的管需要设置加强钢筋固定套管;11...