我是搞建筑的,有一个问题不懂。请问人防地下室暖通密闭通道墙上的超气压排气活门一般要安装多大的管子?

如题所述

超压排气活门的预埋管规格一般都是DN250的,管子可以采用273的无缝钢管(成本大一点),也可以4mm的钢板卷管(要买钢板、再去加工,麻烦一点)。我们以前两种方式都做过。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-08-23
首先纠正一下,排气活门是用于排风口部的,它位于洗消间的侧墙上,但如果是扩大的防毒通道(即防毒通道和洗消间位于一个房间里),那排气活门直接安装在防毒通道的侧墙上。一般情况下型号为PS-D250型。预埋短管的管径与活门的通风口径一致,活门的通风口直径为d250。建议看下标准图集FK01~02,可达到一目了然。
密闭通道属于进风口部,防毒通道属于排风口部。谢谢本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-05
标准图集FK01~02上有很详细的安装方法。密闭通道上应安装的是气密测量管,管径为DN50,超压排气活门应安装在防毒通道处,口径为D250。