22问答网
所有问题
当前搜索:
仪表导压管安装的规范要求
仪表导压管
根部阀门
规范要求
答:
1、导压管的材质和压力等级不应低于过程连接处的管道或设备材质和压力等级
。2、导压管应尽量短,
Pipe导压管的长度不宜超过15m
,Tube导压管的长度不宜超过12m。Pipe钢管与Pipe钢管对比参照SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》附录E。第1页 Bai du文库 3、在操作条件以及当地极端环境温度下,...
压力指示
仪表安装
有哪些
要求
答:
1、安装压力变送器的导压管应尽可能的短,并且弯头尽可能的少
。2、导压管和管径的选择:
就地压力表一般选用Φ18*3 或的无缝钢管
。压力表表弯或冷凝弯优先选用Φ18*3的。3、管路连接系统主要采用卡套式阀门与卡套或管接头。其特点是耐高温,密封性能好,装卸方便,不需要动火焊接。4、管路连接采用外螺...
压力表的
安装
中对
导压管的
敷设有何
要求
答:
1、压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测
。2、压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。3、
在安装的压力表前端应有缓冲器
;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、...
水管压力表的
安装规范
和使用注意事项
答:
安装规范 1.
取压口的位置选择
(1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域
。(2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。(3)当必须在调节阀门附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。(4)对于宽广容器,...
仪表
孔板流量差压变送器
安装
答:
对液体介质,在导压管最高点应
安装
集气器:对各种流体介质,在
导压管的
最低点应装设沉降器,以收集和排出信号管路中的污物或气体信号管路中的积水。取压管尽量按最短距离安装,一般应<16m。取压管内径>6mm,对低压气体,取压管内径要适当增大。和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在...
安装
压力表有什么
要求
答:
安装压力表首先要选择一个合适的测压点,然后敷设
导压管
,安装压力表的时候,可以根据安装位置选择不同的安装方式,如直接安装、嵌装、凸装等。压力表并不是随便安装即可,安装有一定
的要求
,比如安装位置的环境要求、测压点的要求等。下面一起来了解一下压力
仪表的安装
施工吧。一、压力
仪表安装
施工方案...
仪表
设备的
安装
与调试
答:
③流衫蚂量取源部件的前后直管段应符合设计文件规定,并符合产品技术文件要求。设计无规定时,应符合
规范要求
;④压力取源部件的取压点在不同生产介质中开口应符合要求;⑤温度取源部件垂直
安装
其轴线应与工艺
管道
垂直相交,在拐弯处安装及倾斜安装,宜逆介质流向安装。1.2 取源部件的安装应与工艺专业...
各种流量
仪表安装
前后对直管段
的要求
答:
1、 垂直
安装
,保持“+”、“-”压室标高一致;2、 差压式液位计的“+”室应与工艺容器的下接口相连,“-”压室与容器的上接口相连;电容式液位开关 安装技术
要求
:1、 保护罩壳体应接地,电缆入口密封良好;电磁阀 安装技术要求:1、 必须安装在水平
管道
上;2、...
压力表可以
安装
在弯头上吗
答:
压力表与取压点的距离应尽量短些。为避免测量滞后,
导压管
最长不应超过50米,如太长时可考虑便用远传压力表,对于易结晶,堵塞的介质应装活接头,以便将来拆卸吹堵。
安装
低压压力表时,应尽量避免液柱造成的静压力对
仪表
测量的影响。对于关键设备的压力测量,可分别装置两只压力表,以防意外。为了保证...
压力变送器
导压管
长度增加多少会对测量值有影响
答:
5、测量介质中含有灰尘、颗粒或杂质的场合应将取压管加粗,或者
安装
除尘器、排污阀门,便于吹洗
导压管
。潮湿气体应加装水分离器。6、压力表与取压点的距离应尽量短,为避免测量滞后,导压管最长不应超过50m,过长时应使用压力变送器;易结晶、堵塞的介质应装活接头,以便维修时拆卸或吹堵。7、低...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
导压管正确安装方法
仪表导压管路规范要求
仪表导压管安装图纸
压力表与管道连接图
导压管正确安装方法图解
仪表导压管打压规范
引压管安装规范
差压变送器安装现场图
仪表引压管规范要求