答:
1、导压管的材质和压力等级不应低于过程连接处的管道或设备材质和压力等级
。2、导压管应尽量短,
Pipe导压管的长度不宜超过15m
,Tube导压管的长度不宜超过12m。Pipe钢管与Pipe钢管对比参照SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》附录E。第1页 Bai du文库 3、在操作条件以及当地极端环境温度下,...
水管压力表的安装
规范
和使用注意事项
答:
当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜
;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管...
压力指示
仪表
安装有哪些
要求
答:
1、安装压力变送器的导压管应尽可能的短,并且弯头尽可能的少
。2、导压管和管径的选择:就地压力表一般选用Φ18*3 或的无缝钢管。压力表表弯或冷凝弯优先选用Φ18*3的。3、管路连接系统主要采用卡套式阀门与卡套或管接头。其特点是耐高温,密封性能好,装卸方便,不需要动火焊接。4、管路连接采用外螺...
仪表
管件的选用必须满足哪些
要求
答:
总的要求是导压管工作在有压或常压条件下。必须具有一定的强度和密封性。因此这类管道应该选用无缝钥管
。在中低压介质中,常用的导压管为φ14×2不锈钢管,这是使用最多的一种管子,有时也用φ18×3或φ18×2 。分析用的取样管路通常也使用价φ6×1无缝钢管,有时使用φ8×1.5或φ10×1或φ...
压力表的安装中对
导压管
的敷设有何
要求
答:
1、压力表的安装位置应符合安装状态的
要求
,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测。2、压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。3、在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在
仪表
下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、...
仪表导压管
耐压
标准
答:
耐压
标准
为:1、压力变送器、孔板等使用在中低压介质测量中,常用
仪表导压管
规格为Φ14×2mm碳钢无缝钢管,有时也用Φ18×2mm或Φ18×2mm。2、分析取样管道通常使用Φ14×2mm无缝钢管,有时也用Φ10×1.5mm、Φ10×1mm或Φ12×1mm导压管。3、在超过10MPa高压操作条件下,多采用Φ14×4mm或Φ15...
测量压力的引
压管
的长度一般不应超过( )。
答:
除设计有
要求
外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1km。导压管和引压管区分 1、大白话说
仪表导压管
就是指从根部阀到测量部件之间的引源管,是将测量介质直接或间接引到测源受体,以达到检测的条件。一般采用接头连接的方式,需要采用焊接时必须用氩弧焊,以保证质量及测量高精度要求。2、取源管...
仪表
孔板流量差压变送器安装
答:
对高粘度或腐蚀性介质,要加装隔离器,通过隔离液将差压信号传递给变送器。对液体介质,在
导压管
最高点应安装集气器:对各种流体介质,在导压管的最低点应装设沉降器,以收集和排出信号
管路
中的污物或气体信号管路中的积水。取压管尽量按最短距离安装,一般应<16m。取压管内径>6mm,对低压气体,取...
安装压力表有什么
要求
答:
安装压力表首先要选择一个合适的测压点,然后敷设
导压管
,安装压力表的时候,可以根据安装位置选择不同的安装方式,如直接安装、嵌装、凸装等。压力表并不是随便安装即可,安装有一定的
要求
,比如安装位置的环境要求、测压点的要求等。下面一起来了解一下压力
仪表
的安装施工吧。一、压力仪表安装施工方案...
仪表导压管
的设计
标准
长度是多少?
答:
原则上短一些好,一般不要超过6米。