22问答网
所有问题
当前搜索:
低压三相短路电流公式
...变压器
低压
侧
三相短路
时,流过高压侧的
短路电流
怎样计算?
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk
;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
变压器
低压
母线
三相短路电流
如何折算到高压侧
答:
先要以低压侧的短路电流根据公式I*I*R电流的平方乘以电阻得出短路功率
,然后以此功率除以高压侧的电压再除以变压器的效率就得到了高压侧的电流
网友们帮忙看看这题怎么解?
答:
1. 工厂配电所10kV母线参数:x0 = 0.38Ω/km (架空线路)2. 车间变电所低压380V母线参数:xcab = 0.08Ω (电缆)假设短路发生在配电所和变电所之间的距离为d(km),则短路电阻为:R = (x0 + xcab) * d 三相短路电流可以通过以下公式计算:
I = U / (sqrt(3) * R)其中
,U为...
请问煤矿井下
低压
开关整定的
短路电流
怎么计算,请各位说的具体点。_百度...
答:
先计算过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,660V取1.1,1140取0.7。
短路电流I=IQE+KI
,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
...
低压
侧出口短路时,可能出现的最大
三相短路电流
是多少?其中SJL2000/...
答:
高压侧为无限大系统,
低压
侧出口发生
三相
金属性短路时,
短路电流
最大。2000/0.079=25316KVA,,35KV侧短路电流:25316/(35*1.7321)=417A
怎么计算变压器的
短路电流
答:
变压器容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,计算
低压
侧三相短路时高低压侧
三相短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
在计算
低压
变压器低压侧
短路电流
时,用容量除以阻抗,和用标幺值计算一...
答:
知道阻抗百分数,知道容量,知道电压,只是可以计算出阻抗的绝对值(欧姆数)。这时你用容量去除以阻抗,只是相当于求出二次额定电流。而
低压
侧
短路电流
一般计算
公式
是 Sn÷(1.732×Un)÷Uk% 。标幺值计算简化了短路电流的计算,它是适用和正确的。
短路电流
计算需要哪些数据
答:
式中: Ud%——变压器短路阻抗 Ue —— 变压器高压侧额定电压(kV)Se —— 变压器额定容量(kVA)2.
三相短路电流
周期分量的计算:I(3)``= (kA)按照上式计算出的短路电流系变压器
低压短路
、高压侧的短路电流数值,按电压比关系可换算成低压侧的短路电流。低压电网一般以三相短路电流为最大,并与...
短路电流
的一般计算方法有哪几种啊
答:
计算依据的
公式
是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的
短路电流
为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
变压器
低压
侧的
短路电流
如何计算?
答:
变压器
低压
侧
短路电流
有一个简单的计算办法:如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压三相短路故障电流是多少
变压器短路电流折算到高压侧
三相短路电流计算方法
低压短路电流计算公式是什么
低压侧短路电流计算公式
三相短路电流计算详细步骤
短路电流标幺值公式
变压器短路电流计算方法公式
三相短路电流标幺值计算公式