电气一次手册
三相短路电流计算Xjs=XΣ Se/Sj
是怎么得出来的
答:
这个
公式
里的XΣ是我们常规理解的以Sj为基准的电抗
标幺值
,乘以(Se/Sj)后是将这个电抗标幺值换算到以Se(发电机额定容量)为基准的电抗标幺值Xjs。如果Xjs≥3,则按无限大电源
计算短路电流
。如果Xjs<3,则按有限电源计算短路电流。
求
标幺值
答:
标幺值:Id* = 有名值:Idi = Id*Ij
5)计算短路容量,短路电流冲击值 短路容量:S = VjI?短路电流冲击值:Icj = 2.55I?6)列出短路电流计算结果 具体短路电流计算具体见计算说明书。参考资料:http://blog.163.com/guojiwang0405/
什么是
标么值
,它的实际意义是什么
答:
标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。
它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值
。比如在短路电流计算中,选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz),将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标幺值。 标幺值 =实际...
电力系统
短路
容量如何得出
答:
电力系统短路容量=该点额定电压 乘以 这点三相短路电流 从标幺值来看,就可以近似认为:
短路容量标幺值=三相短路电流标幺值
短路
容量的
计算
要
怎么算
?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的
三相短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
什么是
短路电流
的最小运行方式?
答:
37kV、10.5kV、6.3kV等),求出个元件的基准电抗,求出电源到短路点的电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,可按照无限大电网
短路计算
原则求短路电流,电抗的倒数即为
短路电流标幺值
,再乘基准电流(利用基准容量和基准电压求出基准电流)求出
三相短路电流
,乘2分之根号3,即为两相短路电流周期分量值。
...是怎样推倒出来的?阻抗的
标幺值
和
短路电流
的标幺值为什么互为倒数...
答:
电压的
标幺值
Ub=1, 所以Ib=1/Xb。电抗的基准值Xj=Uj^2/Sj 电抗的标幺值Xb=Xs/Xj=Xs*Sj/Uj^2,所以Ib=1/Xb=Uj^2/Xs*Sj
35KV电力系统
短路电流计算
请相关专业人士解答谢谢 给出
公式
具体步骤...
答:
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击
电流
Ich=2.55IK1=4.18KA IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗
标幺值
)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA
1.5秒、3秒时刻
短路电流标幺值
如何
计算
答:
1.5秒、3秒时刻
短路电流标幺值
如何
计算
我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览11 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
短路电流 标幺值
搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
额定电流除以阻抗
标幺值
是不是等于
短路电流
,?
答:
短路电流
等于阻抗
标幺值
的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍额定电流。希望对你有用,望采纳!
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
两相短路电流的标幺值怎么算
三相短路电流计算详细步骤
查出标幺值怎么算短路电流
三相短路电流计算电容
求短路参数的标幺值
三相电机短路电流计算公式
低压三相短路电流公式
线路电抗标幺值公式
短路冲击电流计算公式ish的k