短路容量的计算要怎么算?

10kV侧的短路容量怎么算?

如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。

在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)

而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短路容量,好像是说电力系统的。

根据江苏有关电力标准:35KV按25KA计算(校验),10KV按20KA计算(校验)。

那么10/0.4KV变压器高压侧的短路容量大概是:20kA*10.5kV*1.73=364MVA

扩展资料:

对于高压电路的短路其短路计算的公式为:

短路计算的短路参数

1、 

短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值,称为次暂态短路电流有效值。

2、 

短路后经过半个周期(即0.01s)时的短路电流峰值,是整个短路过程中的最大瞬时电流。这一最大的瞬时短路电流称为短路冲击电流。

3、 

它是指三相短路冲击电流有效值,短路后第一个周期的短路电流的有效值。

参考资料来源:百度百科-短路计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-20

电力系统短路容量=该点额定电压 乘以 这点三相短路电流

标幺值来看,就可以近似认为: 短路容量标幺值=三相短路电流标幺值

电压等级(如10kV母线)下的基准容量Sj、最大短路阻抗Xmax(忽略了电阻,标幺值),其对应的最小短路容量Sd min=Sj/Xmax。

例如:按照系统容量200MVA计算,这比变压器容量1.6MVA 要大100多倍。所以精确计算将比结果小不到1% 。这样的误差在允许范围之内。对于0.4KV系统的短路电流,系统都可以按无限大计算。

定义

短路容量是电力系统在规定的运行方式下,短路点三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。从短路容量定义可以看出,它与电力系统的运行方式有关,在不同的运行方式下,数值也不相同。因而工程应用上需要进一步弄清楚最大短路容量与最小短路容量的概念。

以上内容参考:百度百科-短路容量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-01
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。

在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10。5kV*1。73=290。64MVA)……

而老康 说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短路容量,好像是说电力系统的。

根据江苏有关电力标准:35KV按25KA计算(校验),10KV按20KA计算(校验)。

那么10/0.4KV变压器高压侧的短路容量大概是:20kA*10。5kV*1。73=364MVA

不过计算低压侧的短路电流时,10/0.4KV变压器高压侧的短路容量不管是100MVA、200MVA、300MVA,计算出来的数字偏差不大,对选断路器应该影响不大。——机电百科jidianbook为你解答,希望对你有所帮助!本回答被提问者和网友采纳