已知三相短路容量如何计算单相短路容量?

如题所述

问题问的很有意思。
由于全世界都是使用3相系统,短路容量都是指3相短路的,3相短路短路电流最大。但是还没听说过“单相短路容量”这个概念,单相和谁短路?? 和地吗?电力系统短路故障中有单相接地短路,没有“单相短路”这个概念,我个人认为也没单相短路容量这种叫法。
如果已知某处的短路容量,可以根据此处至故障点的阻抗算出短路电流,无论是什么类型的短路。追问

我做etap仿真时有个输入参数要求输入3相短路容量和单相短路容量,有个例子---3相是2500MVA,单相是2000MVA。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-25
我认为这个单相短路容量是指发生单相对地短路时的容量,因为我们知道 单相短路含有零序电流分量,而零序阻抗和正负序阻抗不一样,所以单相短路容量和三相短路容量是不一样的
第2个回答  2012-04-27
不明白啥意思,短路了电流就是无穷大,还计算什么?能描述清楚吗!追问

短路了电流并不是无穷大的,无穷大的概念只是在中学阶段为了便于教学引入的概念。例如:35kV短路电流一般为几kA到几十kA。kA这个数值对于中学的电路可以近似认为无穷大,但是对于企业或电网用户来说是不能这么认为的。如果真要是按无穷大计算的话,我们就没法选择电气设备了。你可以百度一下短路电流和短路容量的概念。

本回答被提问者采纳