低压电流互感器二次侧接地吗
低压电流互感器
的s2是要
接地吗
?
答:
低压电流互感器的S2端通常不需要接地
。在接线时,S2端应连接到图中的K2位置。关于电流互感器接线,以下是几点注意事项:1. 电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能导致严重后果:一是铁芯过热,甚至可能导致互感器损坏;二是由于二次绕组匝数众多,可能会感应出危险的高电压,从而危及人身和设备安全。...
低压电流互感器
的s2是要
接地吗
?
答:
③低压电流互感器的二次线圈不应该接地由于低压互感器的电压较低
,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
低压电流互感器二次侧
到底要不要
接地
啊!!!
答:
1、根据一次
电流
及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越
互感器
窗孔。打开翻盖,通过压线片进行
二次
接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。2、工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;3、 根据被测电流大小,选定...
低压电流互感器二次侧
可以不
接地吗
答:
低压电流互互感器二次侧
不需要接地的
。
通常所说
电流互感器二次
回路应禁止?
答:
低压电流互感器的二次侧不应接地
。由于低压电流互感器的电压低,一二线圈间的绝缘裕度大,发生一二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,可能承受的最高电压也基本一致;二...
电流互感器二次侧接地
要求
答:
电流互感器二次侧接地
的要求是:1高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。2、
低压电流互感器
,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。以上为电流互感器二次侧接地的要求。
做低压控制箱,
低压电流互感器
k2端用做
接地吗
?
答:
现在的
电流互感器二次侧接地
或不接地均可,并不违反安装规程;二次侧一定要接地的是旧式电流互感器,这种旧式电流互感器的一、
二侧
线圈是同时绕在铁芯上(与隔离变压器类似)的。旧式电流互感器:
低压
供电线路中,从防雷角度出发,
电流互感器二次
绕组是否
接地
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》中规定:第3.1.1条 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:15.
互感器
的
二次
绕组必须接地。以上为强制条款,必须接地的。从防雷角度出发,也应接地,这可防雷电感应对二次仪表的影响。
380V
低压
计量
电流互感器二次侧
到底应不应该
接地
答:
必须
接地
或接零
电流互感器二次
绕组的一端及铁芯必须可靠地进行保护接地或接零,以确保人身和设备安全。
低压
GGD柜
电流互感器二次侧
为什么不用
接地
,而进三相电度表的电流互感器...
答:
电流互感器二次侧
S2端必须
接地
。这是因为当互感器绝缘破坏时一次侧高压经二次侧S2到地,形成短路电流使一次侧跳闸,起保护作用。