22问答网
所有问题
当前搜索:
低压线路左右交叉距离
低压
架空
线路
经过居民区时,线路导线与地面的
距离
不应小于多少米?_百度...
答:
低压架空线路经过居民区时,
线路导线与地面的距离不应小于6米
。一、10kV及以下电压等级的架空导线经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:(1)
居民区。电压在1kV以下者为6m
;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。...
高
低压
导线之间的最小
距离
是多少?
答:
7、800KV最小垂直
距离
15米;
电力电缆
线路
最大间距规范是多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
工厂区
低压
架
线路
对地
距离
不低于多少
答:
使之能起到对家用电器的保护作用。3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。4.临时电源线临近高压输电
线路
时,应与高压输电线路保持足够的安全
距离
(10KV及以下0.7米,35KV1米,110KVI.5米,220KV3米,500KV5米)。
高压线与
低压
线之间安全
距离
?
答:
依据《110~500kV架空电力
线路
施工及验收规范》,不同电压等级的架空电力线路与树木之间的安全
距离
如下:10kV时为1.5米,35kV时为3.5米,110kV时为4.0米,220kV时为5.0米,这些距离是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。相关规范包括《城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)》,这是一项...
高
低压
线之间多少米是安全
距离
呢?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全
距离
如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-10kV配电
线路
不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
工厂区
低压
架空
线路
的对地
距离
答:
不低于7.5m。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,设定
低压
架空电力
线路
与地面、建筑物等垂直、水平
距离
是为了保证已建成架空线路的安全运行和保障人民生活的正常供电及人身、财产的安全。根据《农村低压电力技术规程》规定,低压架空电力线路导线对地面和
交叉
跨越物的垂直距离,应按导线最大弧垂计算。对...
城区
低压
配电架空
线路
的档距为多少米
答:
低压
配电架空
线路
的档距一般为50m;1 低压配电架空线路并应满足线路在最大弧垂时,对地面及跨越物的最小垂直
距离
:2 低压配电架空线,同杆架设多回路线路横担间的最小垂直距离见下表:注:中压指额定电压6~10KV; 低压为额定电压1KV及以下。若导线为水平排列时,上层横担距杆顶不宜小于200mm。
架空输电
线路交叉
跨越电压高的在上吗
答:
因为电压越高要求对地
距离
越大,杆塔就越高。所以一般情况下电压高的在上面。