高压线与低压线之间安全距离?

如题所述

依据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,不同电压等级的架空电力线路与树木之间的安全距离如下:10kV时为1.5米,35kV时为3.5米,110kV时为4.0米,220kV时为5.0米,这些距离是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。
相关规范包括《城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)》,这是一项由 国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准。该规范旨在合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据。其中规定,小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求为0.5米。小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。
《城市电力规划规范(GB50293-1999)》也是一项由 国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,与地面的最小垂直距离如表3。
《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》对送电线路与公路交叉或接近的距离要求见表4。
《电力设施保护条例》和《电力设施保护条例实施细则》分别于1997年和1999年颁布,规定了架空电力线路保护区的范围和各类活动的安全距离要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考