22问答网
所有问题
当前搜索:
低压线路线间距离
高
低压线之间
多少米是安全
距离
呢?
答:
500千伏的为8.5米
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为...
低压
电线 安全
距离
答:
低压安全距离没有明确规定,不接触即可。为防止触电,距离过小时可做绝缘防护。低压配电线路中规定,
相线与相线之间不小于150MM
。相线与零线、保护线之间的距离不可小于100MM。高压安全距离:10KV以下0.7米,35KV以下为1米。
高
低压
输电
线之间距离
多长?
答:
一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米
。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:
1、10KV最小垂直距离3.0米
;2、35KV最小垂直距离4.0米;3、66kV—110KV最小垂直距离5.0米 4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;5、330KV...
建筑工地临时供电的直线杆上,低压与
低压线
的横担间的最小垂直
距离
是...
答:
【答案】:C建筑工地临时供电的杆距一般不大于35m;
线间的距离不得小于0.3m
;横担间的最小垂直距离不应小于表6.1.4 中的规定值。表6.1.4 横担间的最小垂直距离(单位:m)
请问高
低压
电线
之间的间距
是多少?
答:
2、高压线离住房安全
距离
是多少?根据《架空送电
线路
设计技术规程》、《电力建设安全工作规程》等有关规定,建筑物在220千伏线路正下方的,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米,这一距离指的是在计算线路最大弧垂情况下的距离;建筑物在
线路
两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑...
电力
线路
安全
距离
标准是多少?
答:
作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力
线路
导线 的净空
距离
(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如...
低压
安全
距离
?
答:
低压安全距离没有明确规定,不接触即可,为防止触电,距离过小时可做绝缘防护。低压配电线路中规定,
相线与相线之间不小于150MM
。相线与零线、保护线之间的距离不可小于100MM。高压安全距离:10KV以下0.7米,35KV以下为1米;
低压线路
安全
距离
标准
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力
线路
保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平
距离
和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1——10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66—...
低压
母线间的最小的
距离
是多少?
答:
不同电压
之间的距离
是不一样的,10KV最小相间距离125mm,规定是200mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm。主母排到柜体外门的安全距离是国标40mm。母线是指多个设备以并列分支的形式接在其上的一条共用的通路。在计算机系统里,是指多台计算机并列接在其上的一条共享的高速通路,可以供这些计算机之间...
怎样确定10kv及以下架空
线路
的档距及导线
间距
答:
高压配电线路:城市40~50m,城郊及农村60~ 100m。特殊跨越河流或线路经过丘陵山地档距可达100~200m。在一般的档距内,导线间距确定:线路电压为10kv时,导线间巨应不小于0.6米;线路电压为400v时,
线路间距
应不小于0.3米,但临近电杆两侧的导线间距应不小于0.5米,以保证导线对电杆
的间距
。导线间距与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压线相间距离
农村低压线路安全距离
低压线下与低压线下的示意图
低压电线安全距离一般是多少
低压线路左右交叉距离
低压线路最长距离规范
低压架空绝缘线对地距离
低压线路安全距离国家标准
低压线路对地距离规定