供配电短路电流计算方法有
供配电
系统中
短路电流计算
的基本步骤和注意事项,新手记得收藏!
视频时间 20:28
供配电
系统设计中怎么
计算短路电流
答:
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算方法
.4.简化算法 【1】系统电抗的计算 系统电抗,百...
供配电
中单相
短路电流计算
公式释疑
答:
正序电流=U/(Z1+Z2+Z0),单相接地短路电流=3倍正序电流
有个疑问,供配电不是35kV及一下吗?以上公式是110kV及以上
试述
短路计算
的内容及意义
答:
因此在进行短路电流计算时,
应先对各电气设备的参数(电阻或电抗)进行计算。有名值法
。电气设备的电阻和电抗及其他电气参数用有名值(即有单位的值)表示。标幺值法。电气设备的电阻和电抗及其他电气参数用相对值表示。短路容量法。电气设备的电阻和电抗及其他电气参数,用短路容量表示。短路计算的意义:...
如何核算单相接地
短路电流
,来选择线径
答:
短路冲击电流:ich=KI″K值一般取1.7~2.2短路全电流最大有效值:Ich=KI″K值一般取1.05~1.303.电动机的反馈电流当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时
,还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。电动机的反馈冲击电流按下式计算可得:Ich=6.5KchIed4.电动机的反馈...
郭老师,我想问下在
供配电
设计时需要
计算短路电流
,要计算短路电流就要只...
答:
计算短路电流
时为了给保护设定值 现在速断保护的定值都是根据容量来算的 假如额定电流为100A 那么短路跳闸可以设为额定的3倍 就是300A
工厂供电系统详解:
短路电流计算方法
详解
答:
1.3
供配电
系统及图纸</:讨论了工厂的电力网络布局和相关图纸设计。1.4 技术管理</:涉及工厂供用电的组织与管理策略。思考题</和习题</:引导读者深入理解第一章内容。第2章电力负荷及短路电流</ 2.1 电力负荷</:探讨工厂的用电需求和负荷分布特性。2.2
短路电流计算
</:讲解如何计算各种...
低压
供配电
系统
短路计算
问题
视频时间 1:10
10kv
配电
柜速断和过流如何整定和
计算
?
答:
—线路末端最大
短路电流
,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端
供配电
电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的整定
计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
10kv
配电
柜速断和过流如何整定和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——
电流