220V
短路电流
是多少
答:
但实际中,220V
供配电
设备的限,及线路阻抗,所以
电流
有限.例如,不考供电设备内阻,100米线路2.5平方毫的铜线1.75X2/2.5=1.4欧。220/1.4=157安。
供配电
系统设计中怎么
计算短路电流
答:
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流计算
最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, ...
供配电
系统中
短路电流计算
的基本步骤和注意事项,新手记得收藏!
视频时间 20:28
供配电
中单相
短路电流计算
公式释疑
答:
正序电流=U/(Z1+Z2+Z0),单相接地短路电流=3倍正序电流
有个疑问,供配电不是35kV及一下吗?以上公式是110kV及以上
如何核算单相接地
短路电流
,来选择线径
答:
短路冲击电流:ich=KI″K值一般取1.7~2.2短路全电流最大有效值:Ich=KI″K值一般取1.05~1.303.电动机的反馈电流当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时
,还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。电动机的反馈冲击电流按下式计算可得:Ich=6.5KchIed4.电动机的反馈...
郭老师,我想问下在
供配电
设计时需要
计算短路电流
,要计算短路电流就要只...
答:
计算短路电流
时为了给保护设定值 现在速断保护的定值都是根据容量来算的 假如额定电流为100A 那么短路跳闸可以设为额定的3倍 就是300A
试述
短路计算
的内容及意义
答:
短路计算
的内容及意义如下:内容:在电力系统和电气设备的设计和运行中,短路计算是解决一系列技术问题所不可缺少的基本计算,目的是正确选择和校验电气设备,准确地整定
供配电
系统的保护装置,避免在
短路电流
作用下损坏电气设备,保证供配电系统中出现短路时,保护装置能可靠动作。当供配电系统中某处发生短路...
供配电
系统
短路电流计算
中,在下列哪些情况下,可不考虑高压异步电动机...
答:
【答案】:A、B 根据《工业与民用
配电
设计手册》(第四版)P300,高压异步电动机对
短路电流
的影响,只有在
计算
电动机附近短路点的短路峰值电流时才予以考虑,在下列情况下可不考虑高压异步电动机对短路峰值电流的影响:①异步电动机与短路点的连接已相隔一个变压器;②在计算不对称短路电流时。
谁知道
供配电
课程设计步骤《以冶金厂为例》
答:
继电保护配置成果表(计算过程见计算书) 15计算书 17一、
短路计算
(以下电流值的单位为:KA;电压值的单位为:KV。) 17(一)三相
短路电流计算
: 17(二)两相短路电流计算: 17二、继电保护整定(以下电流值的单位为:KA;电压值的单位为:KV。) 191、对保护5进行整定计算: 192、...
供配电
中是不是要每一个变压器的
短路电流
都要
计算
?
答:
如果有保护装置需要整定,应当
算
一算。校验开关的分断能力和保护的灵敏度。如果已经积累了经验数据,对于低压设备选择,也可以不用算。