关于变频器的问题
变频器的
常见故障和具体解决方案都有那些那?
答:
在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行
变频器
。 3、上电无显示 通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。 4、显示过电压或欠电压 通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压...
西门子
变频器的
常见
问题
答:
这种控制方式多用于 风机、泵类节能型西门子
变频器
。3、西门子变频器制动的
有关问题
制动的概念:指电能从电机侧流到西门子变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。
变频器
使用注意事项?
答:
1)环境温度。温度太高且温度变化较大时,
变频器
内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。2)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地...
变频器
过热和过载故障原因及处理?
答:
变频器
过热和过载故障原因及处理:故障现象一:过热(OH):也是一种比较常见的故障,1、故障的主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。2、实例:一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的...
关于变频器的问题
,请懂得的朋友指教
答:
1.电机输出侧短路 2.加速时间太短 3.转矩提升过高 4.
变频器
输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良; 2.增加加速时间 3.减低(F-54)转矩提升设定值 4.更换较大输出容量变频器 E005 运转中过电流 1.电机输出侧短路 2.电机负载突增 3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之...
变频器
维修技术资料 变频器维修必看
答:
如
变频器
输出端的电压平衡,则
问题
在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查
有关
电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率: 如工作频率较低,...
变频器
使用注意事项
答:
变频器使用注意事项1、不可以把
变频器的
输出端子U、V、W连接到AC电源上;变频器必须正确接地,接地电阻要在10Ω以内。2、变频器放置两年多的话,通电前要先用调压器逐渐升高电压,存放半年或一年则通电运行即可;变频器断开电源后,要等几分钟后再进行维护操作,直流母线电压(P+,P-)要在25V以下。3...
关于变频器的
几道选择题,专业人士,或者对这了解的请进 ,紧!!!_百度...
答:
1、B 110%过载时,一般是10min内允许1min。2、A 电动机的发热需要几个小时才能平衡,断续工作和短时工作时过载都没有
问题
。3、C 额定频率以下是压频比控制,额定频率以上是弱磁升速。4、A 5、D 电抗器不能消除高次谐波。6、D 7、A 8、A 9、B 10、A 11、D 12、BDCA 13、BD 14...
关于变频器
启动电机
的问题
答:
如果启动频率为50HZ,当然是以50HZ启动了,没有人设定这么高的启动频率的
变频器
故障排除方法
答:
如果设备经常:LU欠电压“报警,则可考虑将
变频器的
参数初始化(HO3设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了
问题
。5、EF报警:键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。6、Er1...