22问答网
所有问题
当前搜索:
励磁特性拐点电压标准
励磁特性拐点电压标准
答:
励磁特性拐点电压标准是拐点电压大于1.9Um/√3
。也就是说,对于电压互感器等设备,拐点电压应该大于1.9倍额定电压除以根号3。拐点电压下的励磁电流应
小于1A,三相励磁电流差不应超过30%
。对于新投的电压互感器,在交接时必须测量励磁特性并满足上述标准要求。这些标准的制定和执行,有助于保证电力系统中...
电流互感器
拐点电压
怎么看是合格
答:
所谓的拐点电压又称为饱和电压。是电流互感器的伏安特性的电压与励磁电流的关系,
此电压身高10%,励磁电流不能超过50%就判定拐点电压是合格的
。那么为什么要控制拐点电压呢,其实就是控制铁心的励磁特性即BH曲线。我们知道B=E/4.44* f*Ac*N2,这里Ac为铁心截面,N2为二次匝数,f为频率,E为二次感...
电流互感器伏安
特性
曲线判断
标准
答:
励磁电压:设置范围(0—1000V)为仪器输出的最高设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压
,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果实验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
励磁特性
如何判断
拐点
和极点
答:
该类型
特性
判断
拐点
和极点的步骤如下:1、读取
励磁
电流和
电压
的初始值。2、记录下在一段时间内,励磁电流和电压的变化趋势。3、比较变化前后的励磁电流和电压,找出斜率突变的点,这个点就是拐点。4、在这个点上,励磁电流为零,所以极点也在这个点。
电流互感器
励磁
曲线的
拐点
为什么有两个???
答:
电流互感器
励磁
曲线的
拐点
有两个,是因为该曲线(5%or10%)内,互感器的伏安
特性
曲线是满足准确级或者保护级要求的。确切地说,这个曲线叫误差特性曲线(5%或者10%误差范围)。 互感器的一次电流增大到一定数值时,铁芯开始饱和,磁阻增大,激磁电流随之增大,致使电流误差增大。而电流互感器作为继电保护装置...
...CT匝数比,比差与角差,极性和
励磁特性
以及二次绕组电阻和二次负荷测量...
答:
用分析仪可以进行匝数比检测,极性试验和
励磁特性
试验,还包括二次绕组和二次负荷的测量,具体的参数如下:1> 测试
标准
依据:IEC60044-1,IEC60044-2,IEC60044-5,IEC60044-6,GB1207,GB1208,GB16847,C57.13 2> 输入电源
电压
:AC220V±10%,45Hz~65Hz 3> 输出电压和电流:0.1~180V(AC RMS)...
请教如何测量铁心的饱和磁通密度
答:
做
励磁特性
试验。就是在二次绕组加
电压
测量电流,测量多组电压电流在坐标上画出曲线可以看到曲线有一个明显的
拐点
,这就是饱和点。规程要求全绝缘互感器在1.5倍额定电压,半绝缘互感器在1.9备额定电压下没有明显拐点
CT分析仪原理,技术指标,产品?
答:
1)
励磁特性
试验 2)匝数比检测 3)比差与角差校验 4)极性校验 5)二次绕组电阻测量 6)二次负荷测量 7)5%和10%误差曲线测量 8)CT暂态特性测试与分析 9)CT铭牌自动推断 10)
拐点电压
/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感等CT 参数的测量 ...
为什么要做
励磁
曲线
答:
因为flux过
拐点
之后,电芯进入饱和装态,flux不能增加,于是造成
电压
不能增加,等效电阻会迅速减小,进入类似短路的状态,你可以参照参考资料的图片。上面有显示一个叫做CT Knee point 就是那个拐点。这个拐点是每一个电流互感器的
特性
之一。电流互感器是电力系统中非常重要的一个零件,一般条件下,电流...
无名牌的直流电机如何确定其
励磁
运行参数啊
答:
第二步,根据直流电机的电枢
电压
平衡方程式,电机空载状态,给电机
励磁
电流加5A左右,然后电枢两端加一个小的电压(比如100V左右);第三步,通过调节励磁电流的大小,观察转速的变化,当励磁电流增加,转速却没有明显的下降变化,而当励磁电流减小,转速却有明显上升的时候,即可确定这是额定励磁电流的
拐点
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器拐点电压定义
pt励磁特性拐点电压计算方法
励磁特性拐点怎么求
PT励磁特性试验
12kV电流互感器励磁特性标准
电流互感器拐点电压多少合格
pt励磁特性拐点电压
pt励磁特性曲线怎么判断好坏
pt励磁特性曲线分析