22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器拐点电压多少合格
励磁特性
拐点电压
标准
答:
励磁特性拐点电压标准是拐点电压大于1.9Um/√3
。也就是说,对于电压互感器等设备,拐点电压应该大于1.9倍额定电压除以根号3。拐点电压下的励磁电流应
小于1A,三相励磁电流差不应超过30%
。对于新投的电压互感器,在交接时必须测量励磁特性并满足上述标准要求。这些标准的制定和执行,有助于保证电力系统中...
电流互感器拐点电压
怎么看是
合格
答:
所谓的拐点电压又称为饱和电压。是电流互感器的伏安特性的电压与励磁电流的关系,此电压身高10%,
励磁电流不能超过50%就判定拐点电压是合格的
。那么为什么要控制拐点电压呢,其实就是控制铁心的励磁特性即BH曲线。我们知道B=E/4.44* f*Ac*N2,这里Ac为铁心截面,N2为二次匝数,f为频率,E为二次感...
保护用
电流互感器
的三相
拐点电压
要求一致吗
答:
只要保证10P20就可以了
。拐点电压高于20×15000A工作磁密点就可以了
电流互感器
伏安特性为什么做不出
拐点电流
答:
其实只要电压足够高都能做出拐点来,像4000/1 40VA的绕组往往在2000V以上才可以
,但是容易对绕组绝缘造成伤害,可以用低频法做,比如5Hz就可以用很低的电压模拟很高电压的情况。
电流互感器
励磁曲线的
拐点
为什么有两个???
答:
电流互感器
励磁曲线的
拐点
有两个,是因为该曲线(5%or10%)内,互感器的伏安特性曲线是满足准确级或者保护级要求的。确切地说,这个曲线叫误差特性曲线(5%或者10%误差范围)。 互感器的一次电流增大到一定数值时,铁芯开始饱和,磁阻增大,激磁电流随之增大,致使电流误差增大。而电流互感器作为继电保护装置...
郭老师,您好!我想问您关于
电流互感器
CT的PS准确级的相关知识。_百度知 ...
答:
主要保证
拐点电压
值,拐点电压上升10%,励磁
电流
上升不超过50%,一般该准确级会对内阻有要求,参考资料:http://www.zghgq.com/simple/?t345.html
电流互感器
伏安特性曲线判断标准
答:
励磁
电流
:设置范围(0—20A)为仪器输出的最高设置电流,如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。励磁电压:设置范围(0—1000V)为仪器输出的最高设置电压,通常电压设置值稍大于
拐点电压
,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置...
电流互感器
伏安特性试验方法、具体步骤?
答:
并记录。调压器归零位,合上开关,慢慢开始升压,一般不准回调。每5-10%额定
电流
记录一点,直到明显出现
拐点
(电流上升很快,
电压
不怎么升。大约在2-3倍额定电流的时候,我印象不深了。)3 找到拐点后,调压器归零,停电,绘出曲线。如果试验失败(任何原因使升压中断),应停电从零电压重新开始。
10kV 线路的
电流互感器
200/5 10P10的二次侧
电压
是
多少
啊?
答:
10kV
电流互感器拐点电压
为4.5kV。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的...
PS级的
电流互感器
是什么保护级?是限制电流的吗?
答:
准确度一般为P级。如:5P、10P等。而测量级只要求在正常电流下,准确度要求较高,使测量准确,尤其是计量的
电流互感器
,要求精度更高,因为它关系到电能计费的问题,很小一点的误差反应到一次侧将导致很大的计量偏差,所以测量一般用0.5、1.0、3.0级,计量用0.2级的电流互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
CT拐点电压计算及应用
电流互感器的额定拐点电压
电流互感器拐点电压计算公式
拐点电压励磁电流小于1A
励磁特性拐点电压标准
ct拐点电流怎么才算合格
如何计算电流互感器拐点电压
电流互感器极限电动势
35kv电压互感器励磁拐点电压