22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器极限电动势
电流互感器
额定
极限
二次
电动势
就是伏安特性的拐点电压吗
答:
他们不是一回事,
二次极限感应电势通常在拐点的后面
,但是也不是绝对的,要看互感器制造厂怎么选取铁心截面的。
如何计算
电流互感器
的饱和点
答:
电流互感器在额定负荷下的二次极限电动势Es=(ALF)·�Isn·(Rct+Rbn)
,此时综合误差应不超过5%。综合误差也可选用10%。选择保护用电流互感器时,一般要求ALF与额定一次电流乘积大于保护校验用短路电流,二次负荷小于互感器额定负荷,实际二次电动势不超过极限二次电动势。当前工程中经常遇到的问题是短路电流过大,ALF...
电流互感器
型号中的5P10,5P20,10P10分别是什么含义?还有怎么样通过型号...
答:
用字母“aPb”代表5P10、5P20、10P10,其中a表示的是复合误差,b是准确限值系数;意思是当一次流过短路电流达到额定电流的b倍时互感器的复合误差小于a%。
电流互感器
LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20:表示支柱式、环氧树脂浇注式、加强型的电流互感器,电压等级为12kV、产品序号为9,额定电流比...
电流互感器
的图形符号是怎样的?
答:
电流互感器
(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
互感电动势
的方向用什么来判定
答:
根据电磁感应定律,可得:线圈中的互感电动势,与互感系数和另一线圈中电流的变化率的乘积成正比
。互感电动势的方向,可用法拉第电磁感应定律来判断。互感现象在电工和电子技术中应用非常广泛,如电源变压器,电流互感器、电压互感器和中周变压器等都是根据互感原理工作的。
电压互感器为什么不能短路?
电流互感器
为什么不能开路?
答:
电流互感器
在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁
电动势
由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的...
什么是
电流互感器
答:
电流互感器
(Current Transformer,简称CT)是一种将大电流转换成小电流的设备。它是电力系统中的重要组成部分之一,主要用于测量和保护电路。电流互感器主要由两个部分组成:一次线圈和二次线圈。当一次线圈中通过交流电流时,电流会产生磁场,这个磁场会导致二次线圈中产生感应
电动势
。这个感应电动势的大小...
电流互感器
是什么
答:
原因如下:当
电流互感器
处于次级绕组开路时,初级次级中的所有电流均为励磁电流,从而导致磁通密度增加和
电动势
增大。另外,由于磁通密度的大幅增加,铁芯中的涡流和磁滞损耗上升,并产生大量的热能。电流互感器的温升超过
极限
。高温确实会损坏靠近磁导体的绕组绝缘层。电流互感器的次级绕组电路必须具有一点接地...
电压互感器为什么不能短路,
电流互感器
为什么不能开路
答:
1、
电流互感器
二次侧不能开路运行 如图所示,正常运行时,电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。互感器大部分
电动势
被短路二次线圈所建立的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦在运行中二次线圈断开,二次电流等于零,...
电流互感器
拐点电压怎么看是合格
答:
是
电流互感器
的伏安特性的电压与励磁电流的关系,此电压身高10%,励磁电流不能超过50%就判定拐点电压是合格的。那么为什么要控制拐点电压呢,其实就是控制铁心的励磁特性即BH曲线。我们知道B=E/4.44* f*Ac*N2,这里Ac为铁心截面,N2为二次匝数,f为频率,E为二次感应
电动势
。而HLc=(Io*N2),...