22问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器的量程比
压力
传感器及
变送器的量程比
是多少?整个量程的精度都是一致的吗?
答:
量程比根据芯体不一样有差异,
有10:1,20:1,30:1几种 压力表因是机械结构,精度最好的部分在量程的1/3到2/3之间
。电阻式、电容式、单晶硅的采用的是线性结构的芯体,所以,精度基本一致;但是也不绝对。希博特
压力变送器的
测量范围和
量程
范围的准确含义是什么?
答:
现在智能型压力变送器是10:1或100:1的宽量程
,你说的压力所需范围用常规智能型压力变送器就可,然后通过手操器组态到你所需的量程范围。如:选用最大量程为10MPa智能型压力变送器,可组态为0-1.0MPa 量程范围使用。如果测量范围是0~1.6MPa的话,选用的表应该是0~2.0MPa的最为合适,在范围...
量程比
起什么作用
答:
如果这个压力变送器的量程比是10:1的话
,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话,仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程...
压力变送器
最小
量程
什么意思
答:
如果一台压力变送器的量程范围可以在 0-1MPa 到 0-10MPa 之间调整,那么 0-1MPa 就是这台变送器的最小量程
,而 0-10MPa 则称最大量程。一般来说最大量程是最小量程的 8-12 倍。不同厂家有所不同。
什么是
量程比
,比如
压力变送器的量程
为
0-0.6Mpa
,量程比是多少?
答:
变送器的量程比是指在满足精度要求的的情况下变送器所能测量的最大值与最小值的比
。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。
压力变送器的
特征有哪些?
答:
2.
量程
、零点外部连续可调 扩散硅
压力变送器
● 稳定性能好正迁移可达500%、负迁移可达600%;3. 二线制;4. 阻尼可调、耐过压固体传感器设计;5. 无机械可动部件、维修量少重量轻(2.4kg);6. 全系列统一结构、互换性强小型化(166mm总高);7. 接触介质的膜片材料可选单边抗过压强;8. ...
智能
压力变送器的
应用
答:
变送器的量程比
是指最大测量范围(URV)与最小测量范围(LRV)之比[1]。智能变送器量程与常规模拟变送器相比,最大的好处就是可以减少库存量,在不更换表的情况下随时更改量程,而不用顾忌量程超限。例如中原大化集团有限责任公司由于新增了3套三聚氰胺装置,中间副产品CO2都要返回尿素装置的中压吸收...
请问
压力变送器的
测量范围如何计算?
答:
测量仪表的测量范围选择原则是:让正常工作的被测参数落在仪表
量程
的2/3~4/5区间,如果极限参数可能超出正常很多,也可选 1/2 。所以测量范围可在 -10~20KPa 或 -10~25KPa、 -10~30KPa 中酌情选择。
...1MPa,
量程比
是100:1,那么这台
压力变送器的
最大最小量程可
答:
量程
已经设置过了。他有一个量程范围的,是量程范围的100倍
压力
/差压
变送器量程
是多少?
答:
不同型号测量
量程
也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。差压
变送器
是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力变送器量程比怎么算
绝压变送器检验量程
压力变送器量程范围怎么选
压力变送器范围选择
压力变送器量程与压力范围
变送器的量程比是什么意思
压力变送器标准表精度选择
压力变送器量程比是什么意思
3051T压力变送器百科