在压力变送器的选型中经常被测量范围和量程范围所困惑,因为这个参数不弄准确的话小则影响测量精度(大量程测小信号)大则超出测量范围。例如:有一块表测量范围是:0-1.0MPa 量程范围是:0.4MPa-1.0MPa;还有一块表测量范围是:0-1.6MPa,量程范围是:0.8MPa-2.0MPa。还有的表是这样表示的:测量范围 0~6~40kPa。
请说一下这两种表示方法的准确的含义。如,能在多大压力范围内测量,量程可以设为多少?
好像这个问题在知道上没有个准确的说法,请教老师了。不要拷贝别人的,请用自己的话来解释,分数都给了。
首先谢谢两位的回答。
我在问题中提到的三个测量范围和量程范围都是仪表样本中给出的,是上润的压力变送器(我记得EJA的压力变送器样本上也有这样的提法,给个测量范围和量程)。
我就是不理解为什么压力变送器给要出两个有关量程的指标,为什么不能像其他的表(如电压表电流表)给个量程就可以了,1-50V,0-100A等等。
能给我解释下,在压力变送器的技术指标中测量范围和量程范围是什么关系?谢谢!
现在智能型压力变送器是10:1或100:1的宽量程,你说的压力所需范围用常规智能型压力变送器就可,然后通过手操器组态到你所需的量程范围。
如:选用最大量程为10MPa智能型压力变送器,可组态为0-1.0MPa 量程范围使用。如果测量范围是0~1.6MPa的话,选用的表应该是0~2.0MPa的最为合适,在范围之内,也避免压力的突然增加导致仪表损坏,而你说的0~6~40kPa测量范围有两个0~6KPa和0~40KPa两个。
扩展资料:
压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。
所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
参考资料来源:百度百科-压力变送器