22问答网
所有问题
当前搜索:
双电源变压器零线共用
双电源
两个
变压器零线
能不能接在一起线
答:
严格来讲,不行。两台
变压器
就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。如果互联了,假设一种情况:一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。~~~这就是导致的结果。
双电源
两个
变压器零线
能不能接在一起?
答:
完全可以将
双电源
的公共
零线
接在一起。因为零线同一进户点本身就公用无断点无区分呀。
双电源
供电
共用零线
有什么危害?
答:
1、如果
共用零线
故障会导致
双电源
同时故障,起不到互为备用的保障作用。2、如果双电源是同时工作制,那么共用零线通过电流较大对线径要求较高。3、如果其中一路电源相线故障,如果零线与地线不连接会导致另一路电源电压不稳。
双电源
供电,其中一个电源是
零线
地线
共用
,有问题吗
答:
如果是市电,三相较为平衡,
零线
本就接地,与地线是等电位的。没有问题。如果是发电,理论上是没有问题的,但是由于发电经常出现三相不平衡,零线会带电。所以零线与地线不可
共用
。否则容易触点。补充:另外市电与发电的零线理论上也是可以共用的,实际上建议不共用,原因同上。
双电源
自动转换电箱
零线
能接到同一端子吗?
答:
理论的是可以的,但是最好是独立接各自的
零线
。原因如下,假如两种独立的供电
电源
来自不同的远端
变压器
,独立零钱有可能有电压差。
双电源
转换开关上端子常用备用
零线
互通正常吗?
答:
正常现象。任何用电部件或器具来说,其上面所设计的
零线
都是相通的,不管是常用零线还是备用零线。可以找到对应设备或电器的厂家给的电气接线图,在接线图上搞清楚备用零线和常用零线的接线方法,确定其是否正常相通。
双电源零线
是否能接在一起
答:
零线
可以接一起。如果是一路市电、一路发电零线也是可以接一起的,但由于发电容易出现三相不平衡,所以零线会带电,如果人不小心碰到了零线,会有触电的感觉。不过是两路市电还是一路市电、一路发电,零线都可以接一起,并且不会影响
双电源
控制器的功能,唯一不足就是三相不平衡,零线有电。
居民楼有两路
电源
,一备一用,请问两路
零线
怎么处理,
答:
两个不同电源的
零线
是不能
共用
的,会有可能在另一方停电检修时有电压窜入,你这样的安装方法也不可取,许多总开关的保护都是由零序电流值的大小来定的,你可以在总开关上不接入零线直接接就不会跳了,但是
双电源
就不允许,
变压
箱内的零线就是由地线而接入大地的,否则不是零线 ...
双电源
自动转换器上端备用电源和常用
电源零线
可以接一起么?
答:
不可以,两路
电源零线
相连是不可以的,这样连接很容易出危险,导致
变压器
或发电机等电击损坏。
双电源
控制二级箱两根
零线共用
铜牌时一级箱跳闸,什么原因?
答:
回答:满意答案大龙虾5级2010-05-14
零线
要分开 不然漏电跳闸 因为零线公用会导致电流回到另一路电源的零线中 而漏电开关零序互感器检测到有漏电电流 而跳闸 追问: 怎么解决呢?二级箱是
双电源
自动转换 回答: 加两个交流接触器 两个接触器要互锁 三个接线端子并联使用 把两个接触器控制线接在两路电的合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不同变压器共用零线
同一个变压器能共用零线吗
双电源零线怎么接线
双电源转换开关零线怎么接线
双电源供电零线能并接吗
三相共用零线分三路使用
三相电的零线可以共用吗
双电源零线是否能接在一起
三相电共用一根零线