22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机功率因数超前
什么叫
功率因数
因
超前
答:
发电机功率因数超前是指发电机进相运行,发电机发出有功,吸收电网中的无功,以降低系统电压
。功率因数滞后即发电机迟相运行,发电机发出有功,发出无功。从发电机的角度来说,功率因数大小主要决定了发电机是迟相还是进相运行,发电机的正常工作状态是迟相(过励状态,功率因数为正),向系统发出有功和...
什么叫
发电机
的
功率因数
滞后和
超前
?
答:
2 发电机功率因数超前0.8,
说明此发电机正在发出容性无功,以满足电网对于容性无功的需求
。这种情况一般指发生在发电机出口接有高电压长距离送电线路上,当线路输送容量比较小的时候,有容性无功的需求;3 发电机励磁电流大于额定励磁电流时,发电机功率因数呈现滞后情况。发电机励磁电流小于额定值时,发...
发电机功率因数超前
是指什么?
答:
发电机功率因数超前是指在电网吸收无功功率
。当励磁电流较大时,电压较高,定子电流I滞后与端电压,输出滞后的无功功率,这时发电机运行在“过励”状态;逐步减小励磁电流,电压随之减小,定子电流相应减小,cosq=1时,定子电流最小,这一段称之为“正常励磁”;再减小励磁电流,定子电流又开始变大,并超...
发电机功率因数超前
要增大还是减小励磁?为什么
答:
发电机功率因数超前是指吸收系统无功
,这时候是电流相位超前电压90度,属于感性负载,若要改变这种情况的话,那么增大励磁电流,就是加强励,让电流的相位滞后电压90度,变为容性负载,应该就可以了。发电机单独给电动机供电时,那靠增大或减小励磁是不可能改变功率因素的,要想改变发电机的功率因素,只有...
为什么说过励
发电机
有滞后的
功率因数
,而过励电动机则有
超前
的功率因数...
答:
供应给网上的无功和网上供应给电动机的有功是反方向的,电流超前电压运行,所以输出超前的功率因数
。正常情况下,发电机不允许“欠励”,电动机不允许“过励”,也就是不允许发电机和电动机的有功和无功呈反方向运行。否则将引起发电机和电动机的定子电流增加,电压处于不稳定状态,对电网形成冲击。
发电机
并网柜上的
功率因素
0.8-1,
超前
或滞后是什么意思?
答:
所谓
超前
和滞后指的是
发电机
当前发出的电压与电流之间的相位关系,通俗的说交流电是交变的,每一个周波都有一个波峰和波谷,一般我们以电压为基准,如果当电压的波峰到来时电流的波峰还差一点时间未到,此时我们定义为滞后,反之为超前。至于
功率因数
的定义,也可以通俗的说,根据正弦函数交流电的一个周波...
当
发电机功率因素超前
时,说明它供给的是容性无功功率,要先提高功率因素...
答:
功率因数超前
,说明
发电机
在进相运行,发电机在吸收无功,要提高应该要增加励磁。
发电机
的
功率因数超前
是发电机吸收无功,而负载的功率因数超前是负载向外...
答:
发电机
的
功率因数超前
是输出的容性无功(电流超前电压),而负载(负载一般都是感性负载)的功率因数超前(实际是滞后的)是感性无功(电流滞后电压),所以说发电机的功率因数超前是发电机的容性无功吸收负载的感性无功,而负载的功率因数滞后是负载向外输出感性无功。如果还不清楚,你就得去了解下什么是...
发电机
的
功率因数超前
是发电机吸收无功,而负载的功率因数超前是负载向外...
答:
正常来说,
发电机
是发出无功的,而负荷吸收无功。这时它们的
功率因数
都是滞后的,也就是说电流的相位滞后于电压的相位,整个负荷时感性的,所以要从电网吸收无功。发电机这时也是滞后的,它向电网注入无功,这时正常情况。而如果发电机和负荷的功率因数都
超前
,那么就成为负荷发出无功,而发电机吸收无功,...
发电机功率
因算
超前
怎么来解决
答:
增加励磁。