发电机并网柜上的功率因素0.8-1,超前或滞后是什么意思?

如题所述

发电机带容性无功时,容性无功电流对转子磁场起助磁作用,会使发电机定子电压升高。发电机带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说的功率因数超前时要升压,滞后时要降压(功率因数超前即所带无功为容性,功率因数滞后即所带无功为感性)。调节电压即是调节无功功率输出的大小,通过调节励磁电流的大小来调节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-06
说直接点,当发电机发出无功时(你励磁调节器上无功为正值)就是滞后,当发电机吸收无功时(你励磁调节器上无功为负值)就是超前,
第2个回答  2013-09-14
所谓超前和滞后指的是发电机当前发出的电压与电流之间的相位关系,通俗的说交流电是交变的,每一个周波都有一个波峰和波谷,一般我们以电压为基准,如果当电压的波峰到来时电流的波峰还差一点时间未到,此时我们定义为滞后,反之为超前。
至于功率因数的定义,也可以通俗的说,根据正弦函数交流电的一个周波长度为360度,当电压的波峰在0度时电流的波峰还未到达,而当电压的波峰已过去40度时电流的波峰正好到达,那么电压和电流的波峰时间差为40度,将这个40度进行余弦计算可以得到cos40度≈0.8,这个0.8就是功率因数,当电压和电流的波峰是同时到达既角度差为0时,进行余弦计算可得cos0度=1,即功率因数为1本回答被网友采纳
相似回答