22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机过激磁
什么是
发电机过激磁
保护
答:
1、
发电机过激磁
保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。2、过激磁保护分高、低两段定值,低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压,降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用,高定值经反时限动作于解列灭磁。反时限延时上限为5秒,下限为200秒。
什么是
发电机过激磁
保护
答:
发电机
(变压器)会由于电压升高或者频率降低而出现
过激磁
,如与系统并列运行的变压器,由于分接头连接不正确,使变压器的电压过高引起过激磁。对于升压变压器的过激磁,大多数在未与系统并列的情况下发生,主要原因有:发变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流;发电机起动过程中,...
发电机
为什么要装设
过激磁
答:
因为电气负载绝大部分是电感性负载,所以
发电机
必须呈现电容性与负载互补,必须使发电机工作在过
励磁
状态。
发电机
、变压器、线路的保护动作
答:
发电机
1 、发电机失磁保护2、
过激磁
保护3、定子接地保护4、定子匝间保护 5、失步保护 6、低频累加保护7、励磁回路过负荷保护 8、转子一点接地保护9、对称过负荷保护 10、负序过负荷保护11、过电压保护 1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动...
什么是
发电机
的反时限
过激磁
保护
答:
发电机
的励磁电流不允许长时超过额定值。反时限
过激磁
保护指的是,当励磁电流过大时,保护将动作跳闸灭磁,而保护动作的时间与励磁电流的大小成反比,即电流越大动作时间越短。
发电机
、升压变
过激磁
曲线
答:
对于变压器的
过激磁
情况,比较典型的过激磁倍数曲线是德国标准VDE-0532/8.64、GE公司和西屋公司等采用的几种曲线。如何采用恰当的函数来模拟选择的变压器过激磁倍数曲线是一件不轻易的事情。目前广泛为各国采用的是ABB公司提出的变压器过激磁反时限保护动作判据。但是该动作判据在实际运行中与被保护变压器的过...
发电机
低励、过励、过激励限制的作用?
答:
过励限制器的作用就是:在上述的情况下,自动限制
发电机
励磁电流,降低发电机机端电压。3、
过激磁
限制:当发电机出口V/f值较高时,主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、损坏。为了避免这种现象的发生,当V/f超过整定值时,通过过激磁限制器向AVR综合放大回路输出一降低励磁的调节信号。为了防止...
发电机过激磁
后危害
答:
发电机过
励磁的危害:励磁绕组过电压,发电机过电压,发电机过负荷。
发电机发生强励会不会造成
发电机过激磁
答:
不会,因为发电机产生强励是发生在输出端电压下跌的时候,这时,需要强励来增高电势,从而稳定电压,电压一稳定,强励就会消失,所以不会使
发电机过激磁
。
发电机
保护原理
答:
保护原理:1、对容量在1MW以上
发电机
的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
发电机过激磁如何处理
发电机过激磁处理
发电机过激磁保护
发电机不到3000转加励磁
发电机过激磁复归
发电机低转速投励磁
发电机20hz定子接地
发电机过磁通
发电机每次都要激磁怎么回事