变压器套管
吊装时为什么尾部不能高于头部?
答:
首先要说明的
变压器套管
,顶部是有伞的,而底部是直接圆筒型的。若果吊运尾部高于头部是很容易滑脱的,此为其一,其二就是在吊运套管的时候一般采用吊装带捆绑至中间偏上位置,这样在吊运的时候套管是稍微有一个斜面,再加上伞的作用会使其很牢靠。不会发生危险。
主变带电人可以上到主变
套管
下方吗
答:
不可以。
明文规定禁止攀爬高压设备,禁止在带电设备上作业
。如果你在变压器上离高压部分保证在安全距离以外,理论上是可以的。但排瓦斯都会停电的,比起生命来,也就不能冒险作业了。
变压器套管
的作用是什么?有哪些要求?
答:
1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热
。3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。
电力
变压器安装
工程质量的控制要点?
答:
4.应注意的质量问题
。5.应
按国家标准图安装在有钢板或轨道的砼基础上
,位置正确、油位在规定的油位线上,油箱无渗漏现象。6.装有气体继电器的变压、沿气流方向有1~3%的升高坡度。7.
变压器与线路连接应紧密
,连接螺栓锁紧装置齐全,
瓷套管不得受外力
。8.
零线沿器身向下连接接地装置的线段
,应固定牢固...
变压器套管
吊装时为什么尾部不能高于头部?
答:
如果你使用的
变压器套管
头部是玻璃储油柜的,你可以看到上端有一部分是没有油的,里面是氮气或者干燥空气 如果你的尾部高于头部,可能这些空气会跑到尾部,当你再正过来的时候,这些气泡还会挂在哪儿, 在高电场强度下,这些气泡会放电,也就产生局部放电,然后......
变压器安装
要
注意
问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
高压
套管
末屏不接地后果
答:
使电磁场产生过度干扰,影响电磁兼容性,易对其他电子设备和通信系统造成影响。3、系统稳定性降低:
套管
末屏不接地会导致电力系统负载不平衡,产生谐波和阻抗不匹配,使系统处于不稳定状态,从而影响系统的正常运行和稳定性。因此,为了确保
变压器
的正常运行和安全性,在
安装
过程中确保高压套管末屏接地。
电力
变压器安装
规范
答:
⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活。⑦ 有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行。⑧ 器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固,法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致。⑨
套管
外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏...
装修电线套管种类电线
套管安装
要点
答:
缺点是在高电压等级时,绝级材料和工艺要求较高,心子中不易消除气隙,以致造成局部放电电压低。二、电线
套管安装
要点1、根据在施工现场开设的沟槽来进行布排管,在有水房间进行布排管时电管最好要布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。2、在穿线时,一根电线管内所穿电线的截...
变压器安装
有气
套管
怎么办
答:
没有影响。
变压器
气
套管
又叫变压器储油柜,是变压器箱体上用于储油、散热的部件,
安装
有时有气套管是没有任何影响的。当变压器油温升高时,储油柜内的变压器油受热膨胀,会从储油柜的呼吸口排出空气,当变压器油温降低时,变压器油会吸收空气中的热量,使变压器油温降低,从而起到调节变压器油温的作用。