电力变压器安装规范

台式变压器安装规范: 高压线应离 铁落断熔器-避雷针-变压器 距离标准是多少?

电力变压器安装工艺控制标准

① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。

② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地

③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。

④ 变压器本体接地取主地网不同地点进行两点接地。

⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。

⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活。

⑦ 有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行。

⑧ 器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固,法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致。

⑨ 套管外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏。均压罩内无积水尘土,连接紧固。

扩展资料:

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。

二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流

较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。

变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大。

功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。

参考资料:百度百科——电力变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16

⑩ 套管安装密封胶圈压缩均匀一致,无渗漏,油位指示正常,油镜方向正确。

⑪ 气体继电器安装箭头标志指向油枕侧,纵横轴水平,继电器内校验固定绳拆除,使其动作灵活、可靠。

⑫ 储油柜外观无伤痕、清洁,波纹管完好。

⑬ 升高座,连接油管,散热器等各连接口,连接螺栓紧固受力均匀。

⑭ 冷却风扇电机,潜油泵电机绝缘检查转动灵活,旋转方向正确。冷却风扇电机,潜油泵电机绝缘检查转动灵活,旋转方向正确。

⑮ 器身检查,必须先做好油试验,合格后方可进行吊芯检查,当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中时间不得超过16小时。

⑯ 气体继电器、温度计检验合格后方可安装。

⑰ 低压侧软铜片相间及地距离符合规范。引线连接牢固,采用非磁性螺栓。

⑱ 变压器抽真空查漏及保压检查,可根据厂家要求进行,做好记录。

⑲ 变压器高压引线与套管连接螺栓紧固,引线铜棒连接前要涂电力复合脂,保证接触良好。冷却风扇电机,潜油泵电机绝缘检查转动灵活,旋转方向正确。

⑳ 变压器整体注油48小时静止后方可抽取油样送检验合格。

拓展资料

电力变压器分类

1、按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

2、按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

3、按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固

按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-05-17

室外变压器安装的一般规定:

    10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;

    地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;

    315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;

    柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;

    柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:

    1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器是隔离开关;

    2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上;

    杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线;

    变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m;

    变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5% 的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-01
跌开式熔断器安装的一般规定 跌开式熔断器的安装应符合下列规定:1)与垂线的夹角一般为15度~30度;2)相间距离:室内0.6m;室外0.7m;3)对地面距离:室内3m;室外4.5m;4)装在被保护设备上方时,与被保护设备外廓的水平距离不应小于0.5m;5)各部元件应无裂纹或损伤,熔管不应有变形,掉管应灵活;6)熔丝位置应安装在消弧管中部偏上。 2、跌开式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些?答:阀型避雷器的安装要求:1)阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力;2)阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;3)阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器;4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16平方毫米;钢线:≮25平方毫米;钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;6)引下线的基本安装要求:A、引下线应沿建筑物和构筑物的外墙敷设,并经最短路径接地;B、为了便于测量接地电阻,应在各引下线距地面1.8米以下设置断接卡(并沟线夹);C、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施;D、引下线的连接处应焊接,焊接后应涂沥青防腐;
避雷器接地引下线应:采用裸导线,铜线:≮16平方毫米;钢线:≮35平方毫米;(P209铝线25平方毫米)E、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠的与接地网连接,“三位一体”接地安装;7)线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω;8)避雷器引下线在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。 3、户外变压器有几种安装方法?安装的一般要求各有哪些规定?答:室外变压器安装的安装形式:室外露天安装的变压器又称室外变台,可分为台上(地面)安装和柱上(电杆)安装。1)有杆上安装但容量不应超过315KVA;农村安装变压器距地面不小于2.8米,城市安装变压器距地面不小于3.5米;2)地上变台安装的变压器容量不限。室外变压器安装的一般规定:(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;(二)地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;(四)柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;(五)柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器是隔离开关;2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上;(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线;(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m;(八)变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5% 的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。
第4个回答  2013-08-01
根据《电力生产规范条例》
台架式:变压器离地面不小于2.5米;
座地式:护栏(围墙)不得小于2米。