抽真空最低是多少?主变压器550KV
答:
电压等级在220KV以上的
变压器
必须进行真空
注油
,其它变压器有条件时也应采用真空注油,真空注油应遵守制造厂规定,没有固定的Pa, 通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍,就可以了,并检查真空系统的严密性。
为什么
变压器
在
注油
后不能立即进行耐压试验?
答:
1、如果
注油
后立即进行试验的话,油的气泡会击穿放电,影响试验结果。2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时...
为什么
变压器
在
注油
后不能立即进行耐压试验?
答:
变压器在注油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中,由于绝缘材料介电常数不同,因此承受电厂强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。如果
变压器注油
后立即进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其它绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡...
油浸式
变压器
常规实验有什么专案?
答:
试验专案: 1 绝缘油试验 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧韧体(连线片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验...
才
注油
的
变压器
要静止多久才能进行耐压试验
答:
出厂试验: 66kV以下的1天半,110kV2天半,220kV4天半,330和500kV7天,返修的、交接的还是检修的
变压器
可以更短一些。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)...
电力
变压器
安装规范
答:
电力
变压器
安装
工艺
控制
标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
油浸式
变压器
型号介绍
答:
b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。c、线圈和铁心采用真空干燥,
变压器
油采用真空滤油和
注油
的
工艺
,使变压器内部的潮气降至最低。d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没...
变压器
吊芯检修,在吊芯步骤中为何要先将变压器吊至检修现场,而不是先...
答:
110KV及以上的
变压器
必须进行真空
注油
,应该当其他变压器真空注油条件下使用。真空注油应低于(或由制造商指定)进行了如图3-1所示的原理。步骤如下:一)真空罐中的程度达到一个预定值保持2小时后,在变压器油箱开始上油,上油温度应比温度的本体略高。 b)至3从停在约220毫米盒子的顶部5吨/ h的速度注入变压器油,并...
22kV站用
变压器
油介损对运行的影响
答:
注油
过程中应始终维持着要求的真空度,停止注油后要继续抽真空110kV主变2h,220kV主变4h,待天气良好时破真空。 追问 那国标的油介损
标准
对应的电压等级的
变压器
一般是多少?比如低压的站用变35kv或者10kv的 追答 新油注入后:90度时,小于0.7%运行中油:90度时,小于4% 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
变压器
检修包含哪些内容
答:
3.2.1 大修
工艺
流程 修前准备→办理工作票,拆除引线→电气、油备试验、绝缘判断→部分排油拆卸附件并检修→排尽油并处理,拆除分接开关连接件→吊钟罩(器身)器身检查,检修并测试绝缘→受潮则干燥处理→按规定
注油
方式注油→安装套管、冷却器等附件→密封试验→油位调整→电气、油务度验→结束 3.2.1.1
变压器
大修...