22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的变电运行的条件
变压器
并列
运行的
三大
条件
是什么?
答:
此外,
两台并列变压器的容量比不能超过3:1
。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
变压器
并列
运行的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件有以下四个:
1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)
。4、
容量比一般不应超过3:1
。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变电运行
技能技术问答 目录
答:
2. 变压器并列运行需满足电压比相等、接线组别相同、短路电压相匹配等条件,以确保电力系统稳定运行
。3. 联结组别不同的变压器不能并列运行,因为这可能导致电流严重不平衡,影响设备寿命和电网稳定性。4. 短路电压不同的变压器并列会加大电流分配不均,因此需要谨慎考虑是否并列。5. 变比不同的变压器并联运...
变电运行
技术题
答:
(10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片
。(11)变压器的防雷保护应符合规程要求。(12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。(13)变压器的坡度应合格。(14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧可能和其他电源并列运行时,应进...
变电运行
中的隐患问题与解决方法探讨论文
答:
3)应采用投入电抗器、降低送端电压和改变有载调压变压器分接头等方法,避免变压器空载电压的升高
。 2.母线倒闸 (1)操作的危险点。母线是变电运行设备的汇合场所,其特点是连接元件多、操作工作量大。在母线的送电、停电以及母线上的设备在两条母线之间的倒换过程会产生危险点和隐患,应严格按照操作要求进行操作。 母...
论
变电运行
管理中的危险点与防范方法
答:
1
变电运行
管理中存在的几种危险点 1.1 变压器操作 值班人员对变压器操作时必须保证高度的谨慎,只要某一个小的环节出现错误都会造成巨大的不利影响。一般状态下,人员操作变压器时的危险点多数呈现在两种形式:首先,切合空载变压器时大多数会出现操作过电压的问题,这些会给
变压器的
绝缘功能造成损害;其次,变压器的空载电压...
变电
站出线故障,开关拒动,造成进线开关跳闸的处理步骤
答:
第二,在变电输电线路架设过程中,需要根据各个地区的具体情况,适当调整输电线路的架设,在
条件
允许时,通过增加杆塔密度的方式,提高线路运行的安全性,减少线路跳闸故障发生的概率。 (二)
变压器
跳闸的处理技术 对于变压器故障,在处理前,需要先做好故障分析,具体分析过程为:第一,查看
变电运行的
相关记录,包括保护动作、...
变电
所职工应知应会的安全知识有
哪些
?
答:
1)变压器并列
的条件
:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件 ,方准并列。2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源 时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。 3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)
运行的变压器
。 4)单元...
变电运行
是什么
答:
就是变电站将高压电转变成低压电,或将低压电转变成高压电。主要工作:1、守变电站。2、倒闸操作。3、事故处理。4、设备维护上报文件。5、收集资料。6、接待评比。7、打扫变电站。8、考试。
高温天气
变电运行
人员巡视
变压器
注意什么
答:
油流继电器工作正常。5)吸湿器完好、吸附剂干燥。6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。8) 气体继电器内应无气体。9) 各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。但高温天气需对
变压器
进行特殊巡视,增加巡视次数,尤其检查各变压器温度(检查冷却器是否
运行
...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
简述变压器并联运行的条件
变压器并列运行条件
三相变压器并联运行条件
变压器并联的三个条件
变压器并列的条件是什么
变电检修和变电运行
逆变变压器
变压器变比