答:
油流继电器工作正常。5)吸湿器完好、吸附剂干燥。6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。8) 气体继电器内应无气体。9) 各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。但高温天气需对
变压器
进行特殊巡视,增加巡视次数,尤其检查各变压器温度(检查冷却器是否
运行
...
变电运行
中3UO越限是什么意思?
答:
变电运行
中3UO越限中3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。开口三角PT测量到一个相当大的不平衡...
什么是
变电运行的
运行方式
答:
运行
方式是指变电站每天的运行情况的一种汇报,比如该变电站有xxx线供电,I#
变压器
,2#变压器并列运行,每段母线上的设备状态(运行、备用、解备、检修)等情况。希望能够对你有帮助!
中小型
变压器
实用技术问答内容简介
答:
本书也提供了专门的运行和维护指导。本书内容实用性强,操作性强,无论是经验丰富
的变电运行
人员,还是初级的变压器维修人员,都能从中获益。同时,供配电部门的管理人员也能从中找到管理
变压器的
实用策略。这本书旨在将理论知识与实践操作紧密结合,帮助读者提升对中小型变压器的全面理解与管理能力。
110kv
的变
电站他的
变压器
容量容量一般有多大?
答:
变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括
变压器
、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的
运行
工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电...
变电运行
中
哪些
情况
变压器
会发信号
答:
变压器
超温和轻瓦斯只发信号。
电缆电线
变压器
之类的,日常应该怎么维护,我们这的老是出现故障?_百度...
答:
电缆和
变压器
等
变电运行的
时候需要监视其不要过负荷。温生要在额定范围之内。规范布线。防止老鼠鸟类等产生短路现象。
变压器
差动保护动作后 ,作为一个
变电运行
人员应当如何处理?
答:
当主
变压器
由于定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后详细检查有无越级跳闸的可能,即检查各出线开关保护装置的动作情况,各信号继电器有无掉牌,各操作机构有无卡死等现象。如查明是因某一出线故障引起的越级跳闸,则应拉开出线开关,将变压器投入
运行
,并恢复向其余各线路送电;如果查不出是否...
设备
运行
有隐患怎样做安全防范措施?
答:
并保证
变压器的
绝缘体是完整、无损的。2.2.2 母线倒闸操作过程中存在的安全隐患 在
变电运行的
过程当中,各个设备都会集中在母线处,而母线不仅要连接很多的元件,而且它的操作步骤也非常多,工作量也非常大,尤其当送电母线上的设备和停电母线上的设备在两条母线之间进行相互转换时,就很容易发生操作上...
为什么打开
变压器
门会跳闸?
答:
变压器
跳闸故障 变压器跳闸故障可以分为主变三侧跳闸
变电运行
故障及主变低压侧跳闸变电运行故障。造成低压侧跳闸故障的原因主要有母线断路、开关接触不良、电压不稳等,判断故障原因是什么主要根据端子的输入及输出检测数据。变压器跳闸故障排除 变压器发生跳闸故障时,检修人员一定要尽快检查,查明故障原因。如果...
<涓婁竴椤