变电运行中3UO越限是什么意思?

如题

变电运行中3UO越限中3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。

在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。

开口三角PT测量到一个相当大的不平衡电压,有可能是单相接地监控系统发出了报警。3U0越限由三相电压不平衡产生,主要是接地故障、电压互感器高压侧熔丝熔断引起。电压互感器低压侧熔丝熔断不会产生3U0。

扩展资料:

变电运行设施维护的技术要求 变电运行设施的技术要求较为广泛,变电技术对人们的学习和生活、生产都有密切联系。

变电设施维修人员要根据变电设施的特点和相关实际情况,加强对自身变电业务技术的掌握和应用。变电运行结合电力的运输等情况,和变电技术的重难点,严格按照相关技术标准操作运行。

变电运行中应对变压器容易出现的故障和问题进行有效预防,降低变压器因各种使用不当等技术原因而造成的故障率,才能使变电设施良好运行,保证变电运行的安全及稳定。

参考资料来源:百度百科-变电运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的,在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-16
3U0越限由三相电压不平衡产生,主要是接地故障、电压互感器高压侧熔丝熔断引起。电压互感器低压侧熔丝熔断不会产生3U0。
第3个回答  2012-08-13
开口三角PT测量到一个相当大的不平衡电压,有可能是单相接地
监控系统发出了报警