22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的变电运行的条件
变压器
并列
运行的
三大
条件
是什么?
答:
此外,
两台并列变压器的容量比不能超过3:1
。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
变压器
并列
运行的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件有以下四个:
1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)
。4、
容量比一般不应超过3:1
。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变电运行
技术题
答:
(10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片
。(11)变压器的防雷保护应符合规程要求。(12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。(13)变压器的坡度应合格。(14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧可能和其他电源并列运行时,应进...
变电运行
技能技术问答 目录
答:
2. 变压器并列运行需满足电压比相等、接线组别相同、短路电压相匹配等条件,以确保电力系统稳定运行
。3. 联结组别不同的变压器不能并列运行,因为这可能导致电流严重不平衡,影响设备寿命和电网稳定性。4. 短路电压不同的变压器并列会加大电流分配不均,因此需要谨慎考虑是否并列。5. 变比不同的变压器并联运...
变压器理想并列
运行的条件
中,
变压器的
阻抗电压允许有百分之几的差值
答:
变压器的阻抗电压允许有±10%的差值
。利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、...
变电
站出线故障,开关拒动,造成进线开关跳闸的处理步骤
答:
第二,在变电输电线路架设过程中,需要根据各个地区的具体情况,适当调整输电线路的架设,在
条件
允许时,通过增加杆塔密度的方式,提高线路运行的安全性,减少线路跳闸故障发生的概率。 (二)
变压器
跳闸的处理技术 对于变压器故障,在处理前,需要先做好故障分析,具体分析过程为:第一,查看
变电运行的
相关记录,包括保护动作、...
变电
所职工应知应会的安全知识有
哪些
?
答:
1)变压器并列
的条件
:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件 ,方准并列。2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源 时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。 3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)
运行的变压器
。 4)单元...
变电运行
中的隐患问题与解决方法探讨论文
答:
3)应采用投入电抗器、降低送端电压和改变有载调压
变压器
分接头等方法,避免变压器空载电压的升高。 2.母线倒闸 (1)操作的危险点。母线是
变电运行
设备的汇合场所,其特点是连接元件多、操作工作量大。在母线的送电、停电以及母线上的设备在两条母线之间的倒换过程会产生危险点和隐患,应严格按照操作要求进行操作。 母...
变电运行
是什么
答:
就是变电站将高压电转变成低压电,或将低压电转变成高压电。主要工作:1、守变电站。2、倒闸操作。3、事故处理。4、设备维护上报文件。5、收集资料。6、接待评比。7、打扫变电站。8、考试。
330kV与750kV
变电运行
技术问答目录
答:
变压器
技术是
变电运行的
核心,330kV与750kV变压器技术的最新进展是怎样的?...线路并联电抗器在不同电压等级下的生产和应用有何不同?330kV与750kV的生产现状如何?...SF罐式断路器在330kV与750kV变电站中的重要性不言而喻,它们的生产现状如何?...继电保护是变电站安全运行的保障,330kV与750kV...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
简述变压器并联运行的条件
变压器并列运行条件
三相变压器并联运行条件
变压器并联的三个条件
变压器并列的条件是什么
变电检修和变电运行
逆变变压器
变压器变比
变电运行技术问答