22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的短路电流计算公式
变压器短路电流的计算
答:
当变压器二次侧突然短路时,
绕组内短路电流峰值为Ism=√2KsIs=√2Ks*100*IφN/(uz+us)
,Ism---绕组内短路电流峰值(A),Is---稳态短路电流;Ks---系数,中小容量变压器为1.2~1.4,大容量时为1.7~1.8;IφN---额定相电流;us---系统短路阻抗百分数,us=Sn×100/Ss。
变压器短路电流的计算
答:
一个简单的计算办法:
如果变压器容量是S,低压侧的电压是U2,变压器高压侧对低压侧的短路阻抗是Uk%,低压侧的短路电流是 Id2
。以下关系是成立:Id2 = S / U2 / Uk% 注意单位:S=> KVA;U2=> KV;Id2=> A。
怎么
计算变压器的短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
怎么样
计算变压器的
阻抗及
短路电流
答:
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I
,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
变压器短路电流的计算
和电流速断定值整定:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A
;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
关于
变压器短路的计算
答:
1.我们
计算变压器
二次侧
短路电流
时,对其自身损耗忽略不计。2.一次侧额定电压Ue1=6kV,二次侧额定电压Ue2=3.45kV,变压器额定容量Se=3150kVA,设
变压器短路
容量为Sp。3.明确短路阻抗5.5%的概念:变压器二次侧短路时,一次侧电压达到Ue1的5.5%,则
变压器的短路
容量等于其额定容量Se。4.所以得知,...
变压器短路
阻抗和阻抗电压之间有什么
计算公式
换算没,他们在数值上是不...
答:
变压器的短路
阻抗和阻抗电压之间有以下
计算公式
:短路阻抗(Zsc) = 空载电压(U0) /
短路电流
(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,变压器主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的...
变压器
低压母线三相
短路电流
如何折算到高压侧
答:
先要以低压侧
的短路电流
根据
公式
I*I*R电流的平方乘以电阻得出短路功率,然后以此功率除以高压侧的电压再除以
变压器的
效率就得到了高压侧的电流
变压器短路电流的计算
?
答:
也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算
短路电流:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出
变压器的短路电流
。变压器短路电流的计算可以使用软件进行,也可以手动计算,但需要特别注意计算中的单位和精度。在实际工程中,短路电流的计算对于变压器的选择、保护设置和安全评估等方面都起着至关...
关于
变压器短路电流
,请教郭卫国老师
答:
可以用变压器二次额定电流除以
变压器的短路
阻抗来概算;该2000KVA的变压器二次额定电流是Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处
的短路电流
I=Ie/Ud%=2886.75/11%=26000A=26KA 这个方法只能在现场概算使用,切不能在应该精确
计算
时地方使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的最大短路电流怎么算
变压器匝间短路电流计算
变压器对称短路电流计算
短路电流最大值计算公式
变压器短路电压比的计算题
变压器出口短路电流计算
环形变压器短路电流计算公式
变压器短路阻抗试验电流计算
变压器一次侧短路电流计算