1、变压器参数:型号S9-M-2000/35 额定容量2000KV.A、额定电压35KV/0.4KV、二次侧额定电流2887A、短路阻抗6.62%
2、断路器开断容量为1513MV.A
3、互感器型号:LZZBJ18-35Q/250F/2150/5 0.5/10P10/10P10(根据型号可知变比为2150/5)
要求求变压器低压侧短路电流和高压侧继电保护定值:速断保护、过流保护、过负荷保护。继电保护采用的是微机保护。请列出详细的计算过程,可以发到我的邮箱[email protected].原来的继电保护定值有问题,低压侧两相短路时,高压电流速断就跳闸了。
上面有个错误,电流互感器变比应该是150:5
这样计算的话就没有考虑到系统阻抗和线路阻抗对短路电流的影响,断路器到变压器还有200米单芯电缆,这些对短路电流的大小影响也是很大的呀。
追答断路器到变压器还有200米单芯电缆,这段电缆对变压器的阻抗来说就小了,在处理速断保护定值时一般不考虑,实际上速断保护是保护不到变压器低压侧出线短路的。能保护到变压器低压线圈的一部分。否则保护无法配合,变压器内部的故障,瓦斯保护的可靠性和灵敏度都能满足。
追问如果按照你先前的计算,这样计算出来的短路电流会不会太大,此变压器低压母线侧短路过,是两相短路,在高压侧监测到的短路电流为8安,可否以此做为两相短路电流,推算出三相短路电流,推算出系统阻抗和线路阻抗的和呢?8安是高压侧电流互感器出来的电流。