变压器短路电流的计算和电流速断定值整定:

1、变压器参数:型号S9-M-2000/35 额定容量2000KV.A、额定电压35KV/0.4KV、二次侧额定电流2887A、短路阻抗6.62%
2、断路器开断容量为1513MV.A
3、互感器型号:LZZBJ18-35Q/250F/2150/5 0.5/10P10/10P10(根据型号可知变比为2150/5)
要求求变压器低压侧短路电流和高压侧继电保护定值:速断保护、过流保护、过负荷保护。继电保护采用的是微机保护。请列出详细的计算过程,可以发到我的邮箱[email protected].原来的继电保护定值有问题,低压侧两相短路时,高压电流速断就跳闸了。
上面有个错误,电流互感器变比应该是150:5

高压侧的额定电流为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;
速断定值:498×1。2=598A
过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒
过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器速断保护的整定有两个原则:
  一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
  二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-25
150比5 太大了
2000的变压器最好的就是50/5
第2个回答  推荐于2017-09-26
高压侧的额定电流为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;
速断定值:498×1。2=598A
过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒
过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒追问

这样计算的话就没有考虑到系统阻抗和线路阻抗对短路电流的影响,断路器到变压器还有200米单芯电缆,这些对短路电流的大小影响也是很大的呀。

追答

断路器到变压器还有200米单芯电缆,这段电缆对变压器的阻抗来说就小了,在处理速断保护定值时一般不考虑,实际上速断保护是保护不到变压器低压侧出线短路的。能保护到变压器低压线圈的一部分。否则保护无法配合,变压器内部的故障,瓦斯保护的可靠性和灵敏度都能满足。

追问

如果按照你先前的计算,这样计算出来的短路电流会不会太大,此变压器低压母线侧短路过,是两相短路,在高压侧监测到的短路电流为8安,可否以此做为两相短路电流,推算出三相短路电流,推算出系统阻抗和线路阻抗的和呢?8安是高压侧电流互感器出来的电流。

本回答被提问者采纳